艾默生变频器 炸!电解电容 点击:429 | 回复:3



jonsen

    
  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:19帖 | 94回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:451
  • 注册:2007年1月16日
发表于:2010-11-09 10:04:55
楼主
艾默生变频器EV2000  200KW 运行中电解电容炸了,,不知道是什么原因造成,进线空开已拉孤  负载正常。



华东工控

  • 精华:26帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:136帖 | 1216回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2954
  • 注册:2003年2月05日
发表于:2010-11-10 10:28:23
1楼
看你的设备用了几年了?一般如果变频器里面的滤波电容有2组均压电阻。如果电阻参数偏差太大会出现这种情况。还有就是电源电压偏高也会出现这种情况,或者负载惯性太大,长时间导致母线电压升高,也会出现这种情况。

jonsen

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:19帖 | 94回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:451
  • 注册:2007年1月16日
发表于:2010-11-10 14:47:23
2楼

谢谢指导!

 06年的设备,电容寿命应该不只这点吧。。均压电阻不平是有可能 。现在机子不在身边,也不好叛断。最后一条说的也有道理。到时到现场观察一下再分析情况。

 

yutaolz

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:838
  • 注册:2008年3月17日
发表于:2010-11-19 10:17:52
3楼
艾默生变频器EV2000 维修交流13830812651