ACS510带引风机,速度上不去 点击:2545 | 回复:16



zyuan

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 79回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:227
  • 注册:2003年6月30日
发表于:2010-11-08 15:57:23
楼主

一台全新ACS510系列37KW变频器,带一台37KW的引风机。变频器设置成外部启动和停止,在变频器面板上设置给定速度。

通电运行时,发现变频加速到25HZ左右,速度就再也上不去了。然后,查看变频器上的电机电流值,已经达到额定电流七十多个安培了。

对电机的情况有点怀疑,于是,用摇表检查了电机相间绝缘,导线的线间绝缘,都没有问题。

于是,我们卸下风机连轴器,让变频带电机空载运行。这时候,变频器又运行正常。现在只剩下两个方面的问题,要么是负载,要么是变频器是不是参数设置有问题。但是我们用的都是默认参数。

负载端用星三角工频启动的时候,运行正常。电流稍微有点偏大。我们一时,拿不出解决方案。

望有这方面经验的兄弟,提点宝贵意见。




yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2010-11-08 16:12:44
1楼

1、通常,(其他品牌)变频默认的加速时间是10S,这对于37KW风机来说,小了一点,至少需要30S,甚至更高。

2、变频器上的电机电流值,已经达到额定电流七十多个安培了。这个电流是持续电流,还是启动电流?变频的启动电流可以在150%的额定值, 维持1分钟。

3、星三角工频启动的时候,运行正常,电流稍微有点偏大。大多少?是70A,还是80A?

zyuan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 79回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:227
  • 注册:2003年6月30日
发表于:2010-11-08 17:13:38
2楼

感谢楼上兄弟回复!

我们这台变频的加速时间是30s。当加速到25HZ的时候,电流持续在72~73A左右波动。电机空栽的时候,加速到50HZ的时候电流才21A。

观察启动电流的情况是这样的。先是加速过程中电流加大到110A了,然后电流开始回落,最后稳定在73A。此时,切换过来的时候,电机频率才24HZ。

请教,用ABB默认的曲线来启动这样的引风机,会出现这种情况吗?

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2010-11-08 17:27:22
3楼

稳定在73A,此时,切换过来的时候,电机频率才24HZ。

为什么要切换?加速过程中电流加大到110A了,这个110A不就是变频吗?降到73A还是变频?那切换到什么状态?

工频运行正常,电流稍微有点偏大。大多少?是70A,还是80A?

 

QHDTHL

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 1366回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14740
  • 注册:2006年12月21日
发表于:2010-11-08 17:28:27
4楼

出现这种情况的原因,大都是外部负载造成,因为你空载时,变频器运行是正常的。我们也经常遇到这样的问题。

zyuan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 79回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:227
  • 注册:2003年6月30日
发表于:2010-11-08 17:35:36
5楼

我们这个变频,不是用的助手型面板。所以,看电流和看频率要相互切换面板来看。我指的切换就是这个。电流加到110A和降到73A,都是在变频状态。只是当电流稳定在73A左右的时候,频率只有24HZ。看起来变频器还在提速,只是,好象为了稳定这个额定电流,不至于跳保护,而牺牲了速度。

 

asia89

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:172
  • 注册:2010年11月14日
发表于:2010-11-16 22:49:02
6楼
100%负荷问题,我们这见过几次了,但是用开关启动很正常,一用变频就调不上去。

LOVE双子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:352
  • 注册:2010年8月20日
发表于:2010-11-17 09:05:38
7楼

你那只有这一台变频器么?如果条件允许,你可以把负载倒一下试试!这种情况我个人认为一般都是负载有问题!

siren

  • 精华:36帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:426帖 | 6724回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21846
  • 注册:2002年3月09日
发表于:2010-11-18 12:56:44
8楼

用标准宏实验看看。

不要采用风机水泵宏。

ysh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 98回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:754
  • 注册:2001年7月23日
发表于:2011-02-03 14:51:32
9楼
加速曲线和时间调整一下

ananpump

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:143
  • 注册:2008年7月30日
发表于:2011-02-08 17:15:35
10楼
如果问题解决了,请把解决的方式告诉大家

瑞五

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:117
  • 注册:2006年9月03日
发表于:2011-02-08 23:39:26
11楼

哈哈  这种情况我们遇到过 风机的叶轮装反了 和正常工作的对比一下就看出来了。

飄零

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2018年9月07日
发表于:2019-09-03 14:00:51
12楼

回复内容:

对:QHDTHL 出现这种情况的原因,大都是外部负载造成,因为你空载时,变频器运行是正常的。我们也经常遇到这样的问题。     内容的回复:

具体能确定是什么情况引起这种现象的吗?负载还是电机方面?解决方法指导下!我现在也遇到这种情况,无论变频器调试,都会偶尔出现风机转速上不去,电机慢慢超过了额定,接着就是过电流保护了。启动十次会有4-5次出现这种情况,要么很顺利上去了,要么卡在15-20几赫兹上不去电流过大报警。

飄零

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2018年9月07日
发表于:2019-09-03 14:02:04
13楼

回复内容:

对:asia89 100%负荷问题,我们这见过几次了,但是用开关启动很正常,一用变频就调不上去。     内容的回复:

具体能确定是什么情况引起这种现象的吗?负载还是电机方面?解决方法指导下!我现在也遇到这种情况,无论变频器调试,都会偶尔出现风机转速上不去,电机慢慢超过了额定,接着就是过电流保护了。启动十次会有4-5次出现这种情况,要么很顺利上去了,要么卡在15-20几赫兹上不去电流过大报警。

momo818

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2019年4月23日
发表于:2019-09-03 14:55:42
14楼

总之挺厉害的

电气工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 105回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:164
  • 注册:2011年9月02日
发表于:2019-09-10 09:30:35
15楼

你好你把电机换一个变频电机试下会不会好点,你目前描述的情况的看,我也觉的是负载的问题,感觉就是一但频率上去了后就会丢转。

whoisigk

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2011年6月24日
发表于:2019-11-01 08:45:02
16楼

ABB变频器的电流检测是很准的,如果电流显示70A左右,应该是负载过大。建议更换45Kw变频器试试。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师