一台全新ACS510系列37KW变频器,带一台37KW的引风机。变频器设置成外部启动和停止,在变频器面板上设置给定速度。
通电运行时,发现变频加速到25HZ左右,速度就再也上不去了。然后,查看变频器上的电机电流值,已经达到额定电流七十多个安培了。
对电机的情况有点怀疑,于是,用摇表检查了电机相间绝缘,导线的线间绝缘,都没有问题。
于是,我们卸下风机连轴器,让变频带电机空载运行。这时候,变频器又运行正常。现在只剩下两个方面的问题,要么是负载,要么是变频器是不是参数设置有问题。但是我们用的都是默认参数。
负载端用星三角工频启动的时候,运行正常。电流稍微有点偏大。我们一时,拿不出解决方案。
望有这方面经验的兄弟,提点宝贵意见。