现在有一个abb多传动,一带一,一个整流带一个逆变,逆变为DSU带光线连接rdcu那种新式的,启动整流不启动逆变的情况下,整流报过流,拆除逆变单独启动整流,正常,无故障,不知道是否逆变模块的问题,求高手帮助



firsttimeym

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2010-11-07 19:44:38
1楼
不知道有没有遇到过这种情况的高手

firsttimeym

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2010-11-07 20:13:46
2楼
没有人搭理我 啊,快来帮忙归纳

Hoteam

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:336帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2010-11-07 22:25:54
3楼

直流母线是否有限流回路?在没有启动时滤波电容是空的,直接启动时会有较大电流灌进电容,造成电流过大而报警。解决办法就是在直流母线上加装限流装置:在启动初始限流,直流母线电压升到一定程度撤出限流

Hoteam

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:336帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2010-11-07 22:26:39
4楼

不知道是不是这个原因,还请专家老师多多指教

nike_real

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:189
  • 注册:2010年3月29日
发表于:2010-11-08 08:38:50
5楼
ABB传动产品销售代理商(交流,直流变频器,变频器备件)
ABB传动产品的各类板载程序,软件(快速,准确,价格低)
ABB低压产品代理商(软起,空开,继电器,断路器等)
成套设备供应商(变频柜,软起柜,低压柜,中压柜)
电气自动化项目设计、工程改造,现场安装、调试及维修
风机变频器,水泵变频器,应用指导,培训等
风电变频器备件(部分供应,面议)

全新ACS600,DCS500备件,数量有限,欲购从速!

任强 (区域销售经理)
北京东恒通达科技发展有限公司
手机:13810509837

长期合作或批量采购变频器等设备,可给最优惠的折扣。

有需要解决或咨询的问题,欢迎来电!希望业内人士,多多支持,指点。

宣传不当的地方,敬请谅解。

LOVE双子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:352
  • 注册:2010年8月20日
发表于:2010-11-09 11:53:15
6楼
问题肯定出在逆变模块!

逍遥闻天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 282回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:747
  • 注册:2004年12月22日
发表于:2010-11-09 16:51:19
7楼

刚开始,带上逆变INU的目的就是给INU电容充电的,问题可能出在逆变回路上。但是不带INU启动整流不太好。呵呵