SSD590C直流调速器的一般调试步骤归纳
1. 先根据电机的名牌参数,参照SSD590 系列使用手册中文说明书第51~52 页的说明设置好电枢电流、电枢电压、励磁电流、交流或直流反馈,反馈电压的设定值。具体设置方法如下:翻开操作面板的下翻板可看到有六只0~9 的拨盘电位器,其中左面3 只电位器供设置电枢电流用,其权从坐至右排列为:百位、十位、个位;右面3 只电位器供设置励磁电流用,其权从坐至右排列为:十位、个位、小数点后一位;在六只拨盘电位器的右面有四只拨动小开关,其设置方法如下: 电 枢 电 压(伏) 开关
150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 525
1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
2 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
3 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0
4 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
例:有一电机的名牌参数为电枢电压440V;电枢电流329A;励磁电压180V;励磁电流12.5A;额定转
速1500 转/分;所带直流测速电机参数为2000 转/110 伏。那六只拨盘电位器的数值从左至右应分别设置
为:3、2、9、1、2、5;四只拨动小开关从上至下应分别设置为:0、0、1、0 或1、1、0、0;将安装在面
板左下方测速板上的交、直流反馈选择开关打在直流DC 反馈位置;直流反馈值约为110÷2000×1500=82.5 伏,于是要将反馈量的百位开关(0 或100)打在0 位置,将下面的十位拨动开关打在8 位置(代表80),将上面的个位拨动开关打在3 位置(代表3)。
2. 首次通电时,四个操作键(↑键、↓键、E 键、M 键)都按下,给调速器送控制电源,此时,调速器液晶屏上行显示:DIGITAL DC DRIVE; 下行显示:MENU LEVEL。
3. 按一下M 键,此时,液晶屏上行显示:MENU LEVEL;下行显示DIAGNOSTICS(诊断)。
按一下↓ 键,液晶屏下行显示变为SETUP PARAMETERS(设定参数),
按一下M 键(进入下一级子菜单),液晶屏上行显示:SETUP PARAMETERS,(原来在液晶屏下行显示的内容到了液晶屏的上行,液晶屏下行显示:RAMPS;
按数下↓键,直至液晶屏下行显示:FIELD CONTROL(磁场控制)。
按一下M 键(进入磁场控制参数),液 晶屏上行显示:FIELD CONTROL;下行显示:FIELD ENABLE(磁场使能)。
按一下↓键,下行显示:FLD CTRL MODE IS(磁场控制模式选择)。
按一下M 键,液晶屏上行显示:FLD CTRL MODE IS;下行显示:VOLTAGE CONTROL
(表示励磁为电压控制)。
按一下↑键,液晶屏下行显示变为CORRENT CONTROL(将励磁改为电流控制, 在实时控制中,一般都将磁场控制选择为电流控制,上列中,既将磁场电流控制在12.5A)。
按一下E 键 (回到上一级菜单),使液晶屏上行显示:FIELD CONTROL;下行显示:FLD CTRL MODE IS。
按一下↓键, 使液晶屏下行显示:FLD VOLTAGE VARS(磁场电压变量值),
再按二下M 键,液晶屏上行显示:RATIO OUT/IN; 下行显示:90%。如磁场以电压方式控制,改变此百分比值,既可改变磁场电压输出,在上列中,此值应设
置在180÷380×100%=47.4%。按E 键,使液晶屏上行显示:SETUP PARAMETERS,下行显示:FIELD CONTROL。
按数下↓键,使液晶屏下行显示:CURRENT LOOP(电流环)。
按一下M 键(进入电流环参数),此时,液 晶屏上行显示:CURRENT LOOP;下行显示:CUR.LIMIT/SCALER(主回路电流定标),
按数下↓键,直至液晶屏下行显示:REGEN MODE(再生方式)。
按一下M 键,液晶屏上行显示:REGEN MODE;下行显示:ENABLED;
此时可根据选用的调速器情况选择再生方式,如调速器为可逆的590C 直流调速器,再生方式应选择ENABLED (电机工作在四象限运行);如调速器为不可逆的591C 直流调速器,再生方式应选择DISABLED(电机工作在二象限运行)。
按E 键,使液晶屏上行显示:CURRENT LOOP;下行显示:REGEN MODE。按数下↑键,
直至液晶屏上行显示:CURRENT LOOP;下行显示:AUTOTUNE。合上主回路开关,按一下M 键,液晶屏上行 显示:AUTOTUNE;下行显示:OFF;
按一下↑键,使液晶屏下行显示:ON(准备做电流环自整定);做自整定是在AUTOTUNE 为ON 的条件下,按正常运行步骤启动调速器,但此时由于是在自整定状态,调速器封锁磁场输出,所以电机不运转或慢速运转,如电机转速超过电机额定转速的20%,自整定将会失败,此时应用东西夹住电机的轴承,使其堵转,调速器自整定时,六个指示灯中的第二个指示灯在闪烁,其余五个指 示灯全亮,由于磁场封锁,所以此时主回路电流较大,交流电抗器会发出流过大电流的响声。自整定一般做3 次,3 次所得的比例增益(PROP GAIN)、积分增益(INT GAIN)和电流断续点(DISCONTINOUS)数值 不应相差很大,如数值相差很大,应查找原因,或与我司联系,3 次自整定做好后,取一组中间值既可。
4. 此时可将整定好的参数保存一下。保护参数的方法如下:按几下E 键,直至液晶屏上行显示:MENU LEVEL;下行显示:SETUP PARAMETERS。
按数下↓键,直至液晶屏下行显示:PARAMETER SAVE(参数保护);
按一下M 键,液晶屏上行显示:PARAMETER SAVE;下行显示:UP TO ACRION。
按一下↑键,液晶屏下行显示:SAVING,几秒钟后,变为FINISHED 显示,参数存储结束。
5. 粗调完成后,要对调速器进行细调,既对调速器的输出进行校准。校准参数也是在设定参数的菜单内。按E 键,直至液晶屏上行显示:DIGITAL DCDRIVE;下行显示:MENU LEVEL。
按一下M 键,液晶屏上行显示:MENU LEVEL;下行显示DIAGNOSTICS。
按一下↓键,液晶屏下行显示变为SETUP PARAMETERS,
按一下M 键,液晶屏上行显示:SETUP PARAMETERS,下行显示:RAMPS;按数下↓键,直至液晶屏下行显示: CALIBRATION(校准)。
按一下M 键,液晶屏上行显示:CALIBRATION;下行显示:ARMATUREV CAL(电枢电压校准),
再按一下M 键,液晶屏上行显示:ARMATUREV CAL;下行显示:1.0000(校准值);此时可启动 电机运行,并用万用表监测电枢电压,将设定值调到最大,待电机转速到达设定值后,用↑键和↓键调整
修整值,将电枢电压输出调整到电机名牌额定电压值;再用万用表测量测速发电机的实际反馈电压值和极性。停止电机运行,待主回路接触器跳开后,将测速小板子上的测速反馈校正到实际的反馈电压值,如测速反馈极性不对,将两根测速线对换一下即可。再将反馈模式由电枢电压反馈切换到测速发电机反馈。操作方法如下:
按E 键,直至液晶屏上行显示:SETUP PARAMETERS,下行显示:CALIBRATION。
按3 下↓键, 直至液晶屏下行显示:SPEED LOOP。
按一下M 键,液晶屏上行显示:SPEED LOOP(速度环);下行显示: PROP GAIN(速度环比例增益)。按4 下↓键,直至液晶屏下行显示:SPEED FBK SELECT(速度反馈选择);
按一下M 键,液晶屏上行显示:SPEED FBK SELECT;下行显示:ARM VOLTS FBK(电枢电压反馈)。按一下↑键,将下行显示由ARM VOLTS FBK 改为ANALOG TACH(模拟测速反馈),然后进行模拟测速反馈校准。按E 键,直至液晶屏上行显示:SETUP PARAMET