PLC定时器问题 点击:389 | 回复:7



cxwj2007

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:41
  • 注册:2010年10月02日
发表于:2010-11-02 21:36:57
楼主
小弟刚学PLC,定时器T有1MS,10MS,100MS三种,可在应用中,怎么判断是那一种呢,比如 T0   K60,是10MS 的吗,多谢大家指点,不胜感激!!!



YSHENG9099

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:141
  • 注册:2010年7月21日
发表于:2010-11-02 22:18:27
1楼

100ms普通定时器:T0~T199;           10ms普通定时器:T200~T245; 

  1ms积算型定时器:T246~T249;     100ms积算型定时器:T250~255

T0 K60是不100ms定时器,定时时间为6s

漏电马达

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:85帖 | 1692回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2494
  • 注册:2007年12月09日
发表于:2010-11-02 22:26:59
2楼
T0 K60,就是6S延时。

莫其麟

  • 精华:14帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:120帖 | 5688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29157
  • 注册:2004年2月27日
发表于:2010-11-03 08:18:08
3楼

1楼说的,可能是三菱FX1N、FX2N型PLC;根据定时器的编号,来判断是哪种时基的定时器。

LIUXD6909

  • 精华:2帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:145帖 | 5530回
  • 年度积分:1300
  • 历史总积分:29990
  • 注册:2008年4月27日
发表于:2010-11-03 13:08:42
4楼
引用漏电马达 的回复内容:T0 K60,就是6S延时。



这是时基100 ms的定时器吧。

彩云之滇东北

  • 精华:20帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:107帖 | 2725回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21121
  • 注册:2005年6月14日
发表于:2010-11-03 16:59:21
5楼

看时基,各种型号的plc不一样

皮五

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:37帖 | 380回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:2068
  • 注册:2007年5月15日
发表于:2010-11-03 17:29:59
6楼
引用彩云之滇东北 的回复内容:

看时基,各种型号的plc不一样



具体是多少时基查看PLC的说明书啊,不同的型号是不一样的



老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2010-11-03 19:24:51
7楼
引用彩云之滇东北 的回复内容:

看时基,各种型号的plc不一样




热门招聘