当前位置:
变频器端子控制后电机抖动
回复 | 人气 | 打印
owenme1984 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2010-11-02 15:09:40 楼主

   本人初学者,请各位多多指教。

初次操作汇川变频器,设置参数后用键盘控制电机运转正常。改用端子控制后电机一得电电机抖动,内部有火花

是哪个参数设置的不对吗。谢谢指点!!

分享到: 关注收藏 邀请回答 回复 举报
顾龙慰 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2010-11-02 16:48:49 1楼
  看下F1组的电机参数,功率。。转速,,电压,电流这几个按照电机铭牌上的设置
  回复 引用 举报
owenme1984 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2010-11-03 14:42:17 2楼
  这个都设置的没有错误啊  反复试了好几遍还是不行  请多指教啊!
  回复 引用 举报
网球王子 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2010-11-03 19:59:39 3楼
  你有没有把设置的参数写入到里面去,还有加减速的时间,还有F6的操作的参数有没有设置对。
  回复 引用 举报
方才工控 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2010-11-03 21:36:10 4楼
 

恢复出厂值在设置参数试一下

  回复 引用 举报
梦飞 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2010-11-04 08:16:31 5楼
  参数设置问题,先回复到出厂设置,然后在设置一遍试试。
  回复 引用 举报
alame 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2010-11-04 08:41:34 6楼
 

你再反过来用键盘试试,不行将参数初始化以后,再设端子控的参数试

  回复 引用 举报
铁骨狼 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2010-11-04 08:53:59 7楼
 

如果面板控制用的是F1组参数的话,看样子是对的,那么端子控制的时候是否还用的是F1组参数呢,

  回复 引用 举报
donglisheng1@163.com 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2010-11-04 12:52:30 8楼
  用面板可以,用端子有抖动,用端子时速度是如何控制的?你看一下给的速度信号。
  回复 引用 举报
owenme1984 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2010-11-06 20:18:34 9楼
  好的 非常感谢大家!! 试验中
  回复 引用 举报
yangxiaobin0807 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2010-11-12 11:05:47 10楼
 

        请问楼主说的是用变频器内部数字设定频率正常运行,用外部模拟量信号调节频率发生电机转速抖动吗?变频器操作面板显示的输出频率有没波动?如有,请您检查输入的外部模拟量是否稳定,或可加长模拟量输入滤波时间试试。如果是机械震动,请调节参数“振荡抑制增益”。

        另外,请您在操作面板上监控一下变频器输出电流是否有波动,如有波动,一般是电机参数没设对,或者没有进行电机参数自学习(对于矢量控制方式而言),或者是电机连接线、电机绕组本身异常。不过,楼主说键盘控制能正常运行,据此按理讲应该是不存在这个问题的!

        如有任何疑问,可致电400-777-1260咨询,诚愿您顺利解决。

  回复 引用 举报
集成块就像雷工虫 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2010-11-17 10:17:27 11楼
  打汇川面费服务电话,我同意三楼的答案。
  回复 引用 举报
xiaoqiang010203 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2010-11-23 08:42:59 12楼
 

非常谢谢!!!还是打电话咨询方便明了!!!

  回复 引用 举报

周点击排行
周回复排行
最新求助