一、 变频器的安装与保养
1. 正确接地
问题:变频器”E”端没有正确接入大地,导致变频器偶尔受干扰或出现故障,机壳带电或受瞬间高电压(如电网波动,雷击等)炸机.
建议:客户一定要将”E”端接入独立的大地,释放高电压对机器的冲击,保护人员及设备安全.
2、螺栓打紧
问题: 变频器R、S、T、U、V、W接线端没有打紧,导致接线处接触电阻大端子过热使用一段时间端子损坏或炸机.
建议:客户接线时一定要确认将接线螺丝拧紧,如螺丝滑丝一定要更换.
\
3. 远离热源
问题:机器安装在发热源处导致机器过热,变形,炸机
建议:安装变频器时远离热源,辐射源等
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
楼主最近还看过
·
中国氮肥出口大减
·
7月7与安川来“相会”!
·
MCGS和三菱PLC通信稳定性???
·
我已经卧床一个多月了,是出去安装机械手在高速遭遇车祸所致:大家工作都要特别注意啊
·
有积分不能用
·
真相丨手机是靠什么震动的用了这么多年才知道!
·
S7-200CN与S7-200SMART的区别
·
2017王者之狮“鸡”情签到帖!及时更新在线研讨会预告
·
智能人生—一关于碎片化学习,看这一篇就够了!
·
老毛桃一键还原,傻瓜式操作一键轻松备份还原;程序为向导式安装,一键即可实现自动备份或还原系统。
·
没有积分怎么办?
·
变频器:是陈旧的技术,还是未来的幕后英雄?
·
急!欧姆龙CJ1M系列PLC,如何用时间控制变频器。要求时间在组态王中可以自由输入!拜托各位大神了!
·
台达plc与三菱变频器通讯问题
·
难忘初心参赛:不忘初心,砥砺前行
Smile-lyc
关注
私信
[管理员]
精华:114帖
求助:50帖
帖子:2786帖 | 22283回
年度积分:284
历史总积分:144015
注册:2006年8月04日
发表于:2010-10-07 10:44:39
1楼
4、定期清理
棉絮丝絮多的场合(纺织等场合)
问题:棉絮等阻塞风道,堵转风扇导致变频器过热甚至炸机
建议:变频器装入防护柜,定期清理防护柜通风通道及变频器散热通道,确保变频器合理散热
5、 注意防尘
粉尘多的场合(水泥厂,面粉厂等)
问题:粉尘(有的含有导电物质)附着电子器件表面影响器件散热,变频器某些功能异常,短路炸机等。
建议:变频器装入防护柜,加防尘罩,定期清理通风通道,清理变频器内部粉尘。
6、 切记防潮
潮湿,油污或其他液体(如化工厂,水厂,漏天设备等)
问题:潮湿性气体,油污或其他液体进入机器有明显痕迹,金属部分生锈使用短时或稍长时炸机
建议:变频器装入防护柜,远离油污处,放置干燥专用空间,使用变频器专用控制柜进行加热除湿,增加防水挡板,定期清理变频器等.
4、定期清理
发表于:2010-10-07 10:45:05
2楼
二 常见故障原因及处理方法
故障现象 问题原因 改善措施
运行OC-P 1.变频器负载过大 a.增大变频器容量
b.检查系统机械连接部分是否正常
c.检查电机是否正常打绝缘测试
2.变频器参数设置不当 a.增加加速减速时间
b.合理设置V/F提升方式
3.工艺不合理 a.改善工艺减小负载冲击
4.E地线虚接 a.变频器正确接地(大地)
运行OL 1.负载太重 a.降低负载
b.设置电流限幅功能有效
运行LU 1.输入电压过低 a.提高输入到变频器的电源电压
2.电网容量太小 a.改造供电系统
3.电网有较大冲击电流 a.减少大功率用电设备启动时拉低电网电压的情况
运行OH
1.环境温度太高 a.加通风系统,加装空调
2.变频器风扇损坏 a.更换风扇
3.变频器风道堵塞 a.清理变频器散热风道
运行OU
1.负载惯量太大 a.增加减速时间,加制动单元及电阻
2.输入电压过高 a.降低输入电源电压
电机不转
1.电机线松动 a.紧固电机线
2.电机负载太重 a.降低电机负载
3.变频器没有运行 a.设置变频器启动及调速方式后运行
电机发热 1.电机内部锡钢片材质不良 a.更换电机
2.电机绕组线圈绝缘耐压值不够 a.更换或维修电机
3.变频器到电机距离太远(≥50米) a.缩短变频器与电机距离,加装输出电抗器
4.电机散热不良 a.增加电机散热能力
5.变频器载波值不当 a.按说明书正确设置载波值
回复
引用
举报
powtranbpq
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2010-10-07 13:49:59
3楼
普传变频器厂家 咨询热线13591763970
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
伦茨变频器 如何将变频器的...
[7114]
电接点压力表能变频器恒压运...
[5175]
变频器供水对模拟量的干扰解...
[9690]
两台电机共同驱动一个负载怎...
[11107]
为什么电机导线接地会烧毁变...
[5717]
变频器散热风扇上怎么是三根...
[20251]
韩国现代,三星变频器资料
[17323]
变频电机接线方法
[7253]
求教各位高手!!变频器恒速过...
[7279]
变频器结构和故障判断简介
[7254]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号