哪些情况会导致S7-200的通讯端口损坏 点击:309 | 回复:4



zyw3166

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 2756回
  • 年度积分:442
  • 历史总积分:30819
  • 注册:2007年7月13日
发表于:2010-10-28 11:34:07
楼主
哪些情况会导致S7-200的通讯端口损坏,在公司试验发现这种情况,请各位帮助分析下。



ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2010-10-28 11:54:50
1楼
最容易就是带电热拔插

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2010-10-28 12:05:36
2楼

      带电拔插串口头、通信线受到高压干扰或串入高压、接线错误、通信两端设备电压等级存在问题(杂牌设备提供的通信口有问题)。。。。。。

文彬2

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 2044回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2009年6月24日
发表于:2010-10-28 12:52:25
3楼

还有设备接地不好,静电干扰也会引起通信口坏,

-------------------------------------------------

包编程用USB转COM线    二手PLC 人机介面 伺服 变频 编程电缆 视频教程等。 http://shop35526107.taobao.com  

文彬工控电气----长期回收 工程余货 二手 各品牌PLC 触摸屏 变频器 成套伺服

QQ304867181注明二手电器
传真0577-86881518--8004

南京信美

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:321
  • 注册:2010年6月21日
发表于:2010-10-28 13:19:23
4楼
标题:专业维修西门子S7-200/S7-300/SIMATIC HMI

南京信美机电是西门子应用专家,专注于西门子S7-200/S7-300/SIMATIC HMI的应用与维修:

1)芯片级的维修,维修成功率高!
2)急用户之所急,维修周期短!
3)可以少量地更换S7-200外壳和电路板,可以配接线端子!
4)诚信经营,合理收费!

如需了解更多情况,请接洽:

电话:153 0518 3450
邮箱:xinmei_tech@163.com
QQ:157 114 620(请注明:西门子维修)