疑惑!消失的电量去了哪里?请教高手解析! 点击:118 | 回复:1



Hoteam

    
发表于:2010-10-22 09:02:25
楼主
         一家铝厂,一个班的用电量24000度左右,投入电容滤波装置后,发现总进线的电表(有2块表网络表和机械表)在一个班上均降到11000度左右,连续三天(投入电容器)均是如此,切除电容器后正常。投入电容的前后线路的有功电流和电压均正常,而有功功率显示小了很多。导致供电部门找到厂里,强制把电容器切除,不同意再用。
本厂的用电具体情况为:
1、本厂直接由电厂供一条35kV线路,其中有3条出线经变压器后接低压设备(主要是电炉、轧机、电动机等设备),35kV进线一次电流大部分时间为45A左右,在36-58A范围内变动;还有一条35kV线路接的35kV滤波装置(5次滤波支路,电容器容量4200kvar,采用12kV电容器2串2并接成单星形,电抗器电感为55.03mH,利用断路器手动投切)。
2、经过对35kV进线端测量,电容器投入前,35kV的5次谐波电流超标达到7A左右,功率因数为0.9左右。投入后,35kV进线端谐波电流增到了15A左右,功率因数达到了0.99。实际上这时已经过补。
3、电厂的人员说其35kV供电线路接有多个这种企业,均无滤波设备,线路上的谐波较严重。对此,本厂的滤波电容器投入导致5次谐波电流的放大,怀疑是吸收的35kV供电线路的谐波,将网上的谐波吸到了厂里。
4、经过检查滤波电容器装置和2块电度表接线均正常,但是投入滤波电容装置后,能明显的看出电子表和机械表速度变慢。工厂其余3条线路上也有电度表,投入滤波电容前支路的表总和和总线路上的2块表总和基本一致,投入滤波电容后,总表比3个支路的分表和少了一万多度。
请各位大侠分析原因,这跟电容器装置过补或反向吸收网上的谐波电流有无影响,如何解决。
急盼!!疑惑,
注:计量表型号:网络表为长沙威胜的三相四线表DTSD341 3*57.7/100V ,机械表为普通的三相三线表