wincc和s7-200能信 点击:284 | 回复:3



zhanziling

    
  • 精华:0帖
  • 求助:13帖
  • 帖子:37帖 | 1242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6032
  • 注册:2009年4月06日
发表于:2010-10-16 20:54:28
楼主

各位大虾,wincc怎么和s7-200怎么连接!具体怎么做?

 




liuliang9767

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2010年10月29日
发表于:2010-10-29 15:47:34
1楼
http://www.taocaibang.com/job.php?mod=view&jid=65082
数码公社互动运营专员
ss
搜狐公司
公司类型:外资(欧美) 公司规模:500人以上 ss
发布时间 :2010-10-16 工作年限 :不限 工作方式 :全职 薪金待遇 :面议 性别要求 :不限 学历要求 :本科 招聘人数 :2 到期时间 :2010-11-15 户口要求 :无要求

春华★秋实

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:103帖 | 1038回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3013
  • 注册:2007年5月17日
发表于:2010-11-03 10:21:39
2楼

WINCC没有200的驱动,只能用OPC连接。SIMATIC NET我没用过 另外还有KEPSERVER万能OPC服务器

yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10208回
  • 年度积分:2747
  • 历史总积分:48332
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2010-11-03 10:40:01
3楼
小于8台的链接你可以使用PC ACCESS软件作为OPC服务器,然后使用Wincc添加OPC通道,此时,Wincc作为OPC的客户机,多于8台你可以使用SimaticNet软件,但是软件需要授权,凯普华的OPC服务器将需要收费使用。