关于安川变频器的怪问题 点击:615 | 回复:6



han han

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:137
  • 注册:2008年10月20日
发表于:2010-10-13 10:16:59
楼主

一次上夜班出现个怪问题:有一条传送带由1.5KW的电机带动并用安川变频器进行控制,由外部电位器进行速度控制,按下启动按钮时传送带不转,观察变频器STOP灯闪亮且OP面板上的U1-01无频率显示,但实际测得有模拟量电压输入,把此面板与别的面板对调都正常,不知是何原因

请高手指教!!

 




sxiaodong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 88回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:702
  • 注册:2009年12月04日
发表于:2010-10-13 10:28:47
1楼

能详细点儿吗?对调都正常是什么正常啊?电机转了吗?QQ:408206719

liuhongzhi900807

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2009年10月26日
发表于:2010-10-13 11:37:00
2楼
深圳市华天兴自控科技有限公司 为您提供最好的自动化解决方案 网址:www.huatianxing.com.cn

大头鱼

  • 精华:12帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:136帖 | 3881回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14279
  • 注册:2004年4月23日
发表于:2010-10-14 20:03:27
3楼
参数更改了吧    内外控的参数看看   面板对调和参数没干系   安川什么型号的

PistoN

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:23帖 | 13107回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:40065
  • 注册:2009年5月22日
发表于:2010-10-16 02:42:49
4楼
stop灯亮说明没有输出驱动,但不意味着输出端一定就是零电压信号。楼主应该先查明stop状态的原因

han han

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:137
  • 注册:2008年10月20日
发表于:2010-10-17 09:17:08
5楼
对不起各位,最近忙没有回复,我在思考一个问题就是U1-01,我通过说明书查看到它是监视输入频率,那么就可以这样可以这样理解:只要有模拟量输入电压,u1-01就该显示数值是吗?

han han

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:137
  • 注册:2008年10月20日
发表于:2010-10-17 09:22:54
6楼
对sxiaodong的回复:对调以后就是两个面板的u1-01都有电压了,而且电机也转