首页 上一页 1 2 3 4 下一页 尾页

有史以来最全的电线电缆知识 点击:17591 | 回复:63



饶歌

    
  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:330帖 | 6019回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23673
  • 注册:2010年2月20日
发表于:2010-10-07 15:49:26
楼主
一、电线电缆选用的一般原则
在选用电线电缆时,一般要注意电线电缆型号、规格 (导体截面)的选择。
⒈电线电缆型号的选择
选用电线电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性;例如:
根据用途的不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆等;
根据敷设条件的不同,可选用一般塑料绝缘电缆、钢带铠装电缆、钢丝铠装电缆、防腐电缆等;
根据安全性要求,可选用阻燃电缆、无卤阻燃电缆、耐火电缆等。

⒉电线电缆规格的选择
确定电线电缆的使用规格 (导体截面)时,一般应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械强度等选择条件。
根据经验,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度;低压照明线因其对电压水平要求较高,可先按允许电压损失条件选择截面,再验算发热条件和机械强度;对高压线路,则先按经济电流密度选择截面,然后验算其发热条件和允许电压损失;而高压架空线路,还应验算其机械强度。若用户没有经验,则应征询有关专业单位或人士的意见。一般电线电缆规格的选用参见下表:
电线电缆规格选用参考表
导体截面mm 2           铜芯聚氯乙烯绝缘电缆环境温度25℃架空敷设227 IEC 01(BV)            铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆环境温度25℃直埋敷设VV22-0.6/1 (3+1)                钢芯铝绞线环境温度 30℃架空敷设LGJ
                                                          允许载流量 A              容量 kW                                                                                    允许载流量 A                   容量 kW                                            允许载流量 A             容量 kW
1.0 17 10           
1.5 21 12
2.5 28 16
4 37 21 38 21
6 48 27 47 27
10 65 36 65 36
16 91 59 84 47 97 54
25 120 67 110 61 124 69
35 147 82 130 75 150 84
50 187 105 155 89 195 109
70 230 129 195 109 242 135
95 282 158 230 125 295 165
120 324 181 260 143 335 187
150 371 208 300 161 393 220
185 423 237 335 187 450 252
240 390 220 540 302
300 435 243 630 352
1、同一规格铝芯导线载流量约为铜芯的0.7倍,选用铝芯导线可比铜芯导线大一个规格,交联聚乙烯绝缘可选用小一档规格,耐火电线电缆则应选较大规格。
2、本表计算容量是以三相380V、Cosφ=0.85为基准,若单相220V、Cosφ=0.85,容量则应× 1/3。
3、当环境温度较高或采用明敷方式等,其安全载流量都会下降,此时应选用较大规格;当用于頻繁起动电机时,应选用大2~3个规格。
4、本表聚氯乙烯绝缘电线按单根架空敷设方式计算,若为穿管或多根敷设,则应选用大2~3个规格。
5、以上数据仅供参考,最终设计和确定电缆的型号和规格应参照有关专业资料或电工手册。
二、电线电缆的使用特性
产品使用特性详见具体产品介绍。

三、电线电缆的运输和保管
⒈运输中严禁从高处扔下电缆或装有电缆的电缆盘,特别是在较低温度时 (一般为5℃左右及以下),扔、摔电缆将有可能导致绝缘、护套开裂。
⒉尽可能避免在露天以裸露方式存放电缆,电缆盘不允许平放。
⒊吊装包装件时,严禁几盘同时吊装。在车辆、船舶等运输工具上,电缆盘要用合适方法加以固定,防止互相碰撞或翻倒,以防止机械损伤电缆。
⒋电缆严禁与酸、碱及矿物油类接触 ,要与这些有腐蚀性的物质隔离存放.贮存电缆的库房内不得有破坏绝缘及腐蚀金属的有害气体存在。
⒌电缆在保管期间,应定期滚动 (夏季3个月一次,其他季节可酌情延期)。滚动时,将向下存放盘边滚翻朝上,以免底面受潮腐烂。存放时要经常注意电缆封头是否完好无损。
⒍电缆贮存期限以产品出厂期为限,一般不宜超过一年半,最长不超过二年。
四、电线电缆的安装与施工
电线电缆敷设安装的设计和施工应按 GB 50217-94《电力工程电缆设计规范》等有关规定进行,并采用必要的电缆附件(终端和接头)。供电系统运行质量、安全性和可靠性不仅与电线电缆本身质量有关,还与电缆附件和线路的施工质量有关。
通过对线路故障统计分析,由于施工、安装和接续等因素造成的故障往往要比电线电缆本体缺陷造成的故障可能性大得多。因此要正确地选用电线电缆及配套附件,除按规范要求进行设计和施工外,还应注意如下几个方面的问题:
⒈电缆敷设安装应由有资格的专业单位或专业人员进行,不符合有关规范规定要求的施工和安装,有可能导致电缆系统不能正常运行。



罗布小心画儿

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:99
  • 注册:2014年7月03日
发表于:2017-06-24 15:35:06
61楼

日湖二期过会儿去日共或热囧 情人节歌曲 

weishaojun125

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 761回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:491
  • 注册:2008年2月15日
发表于:2017-08-18 09:11:07
62楼

厉害了,楼主牛逼,赞一个……………………


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 4 下一页 尾页