安川G7变频器带PG矢量控制在10HZ以下运行时电机抖动 点击:1527 | 回复:2



冷玉寒冰

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 89回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:196
  • 注册:2008年9月20日
发表于:2010-10-05 17:25:46
楼主

安川G7的变频器用在镗床上,1.5KW的电机用3.7KW的变频器,变频器带有PG卡,电机轴上装有编码器,选用的是带PG的矢量控制。在10HZ以下运行时电机抖动 ,请高手赐教  怎么解决。




yyyn

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:44
  • 注册:2010年11月02日
发表于:2010-12-04 11:22:17
1楼
电机正常运行而机械发出尖锐的共振音时,发生了机械系统的固有振动数和载波频率的共振。调整
C6-02 ~ C6-05 (载波频率),避开共振频率。
机械系统的固有振动数和变频器输出频率的共振
使用d3-01 ~ d3-04 [跳跃频率]以避开共振频率。另外,请在电机底板上设置防振橡胶。

fjc77

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2010-12-06 11:22:51
2楼
让电机参数自学习下,必须正确输入电机铭牌参数。