变频器三相输出电流不平衡。使电机产生共振。应该怎样解决?
点击:
213
| 回复:
2
gmx_1234
关注
私信
精华:61帖
求助:0帖
帖子:663帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:13653
注册:2006年5月31日
发表于:2010-10-04 07:28:50
楼主
问题排查3步曲:
1.检查电机本身是否有问题。
2.如果电机本身没事,可以采用V/F模式控制电机空载运行,看是否平稳。
3.如果空载运行平稳,那说明变频器的参数没有调整好。重新优化变频器的参数设置。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
WYG589178700
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:6帖 | 416回
年度积分:0
历史总积分:1404
注册:2009年10月12日
发表于:2010-10-05 06:53:28
1楼
你这个方法太简单了!解决这个问题并不是那么简单!而且这种现象也不一定就是参数问题!
回复
引用
举报
蹩脚小电工
关注
私信
精华:0帖
求助:8帖
帖子:90帖 | 1393回
年度积分:13
历史总积分:9574
注册:2007年3月01日
发表于:2010-10-05 09:12:26
2楼
电机上焊一个铁块