电焊机的计算负荷 点击:1642 | 回复:4



lhy1028

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28
  • 注册:2010年9月30日
发表于:2010-09-30 17:38:20
楼主

单相380v的电焊机多台,总容量为580kva,请问如何计算每台电焊机的电流,怎样计算总的负荷电流,望各位高手指点,急!




Hoteam

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:336帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2010-09-30 18:15:55
1楼
看这个帖子,昨天刚回答的。应该能解决您的问题。http://www.gongkong.com/webpage/forum/201009/2010092912043400001-1.shtml

1292895884

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2013年7月24日
发表于:2013-07-24 17:12:42
2楼

                                                   

本公司坐落在佛山顺德北滘镇碧江工业区,是 一家技术产业型的 实业公司,专业制造各种电阻焊机设备,风扇网罩成型焊机设备,宠物笼成型焊机设备, 置物架成型焊机设备,衣架成型设备,除尘虑袋骨架成型整套设备,产品广泛用于各种五金制品,工艺行业,汽车行业及家电行业。              

 主要产品有:网罩骨架单点机,外环机,中环机,数控打圈机,液压机,修边机,对碰机,网罩提手机,点焊机,T型焊机 自动折弯机 排焊机,缝焊机,龙门焊机,机器人焊机,打链机,打扣机,压扁机,调直切断机 ,衣架钩组合机,桶耳机,宠物笼专用焊机等。  

  联系人:舒朝阳

联系电话;18664238708   QQ:1292895884                            

  http://zhaoyang81.taobao.com


李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2013-07-26 11:21:18
3楼

所提问题缺条件:电焊机的暂载率、功率因数和每相分配的负荷。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2013-07-26 11:34:48
4楼

按《工业与民用配电设计手册》提供的简化计算公式:

等效三相负荷P=√3Puv+(3-√3)Pvw       条件是:Puv≥Pvw≥Pwu     负荷小的那相不计。

你的条件只有总容量,要通过暂载率计算出设备容量才行。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师