1 S90-70 模拟量输入模块ALG230/ALG441 接线问题
问题描述:S90-70PLC模拟量输入模块ALG230/ALG441,4-20mA信号输入时数据严重跳动,无法正常读取。
解决方案: S90-70PLC模拟量输入模块ALG230/ALG441,使用4-20mA信号输入时,所有通道的负端 “IN-”必须与模块的“COM”端连接在一起。
2 GMR 三重化冗余系统 Genius I/O 选型问题
内置隔离二极管的Genius I/O Block 模块 (IC660BRD020/BRD024/BRD025),只能用于GMR 冗余系统的“T”形输出,不能用于任何表决/不表决输入。