欧陆590 直流调速器维修实例 点击:233 | 回复:1



artemisyuan

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:233
  • 注册:2010年6月08日
发表于:2010-09-16 17:24:03
楼主
实例一
故障现象:欧陆 590 直流调速器不能调速。

检查分析:经检查 +10V 电压基准电源为 2V 左右, -10V 电压基准电源为 -7V 左右,查看有一 IC 发热很大,更换后 -10V 电源正常,但 +10V 电源为 +13V ,再测量此 IC 附近有 2 个贴片电阻烧断,更换后± 10 电源正常,接上马达试机调速运行正常。
实例二
故障现象: LCD 黑屏(但底板电源正常面板的正常指示灯及运行指示灯闪)

故障分析: 造成 LCD 黑屏的原因有两种:一是电源供给5V不正常;二是程序初始化未能正常执行。最初用示波器观测单片机 80C196KC晶振输入波形基本正常但有间歇性振荡幅度突降现象(间歇性周期约为 5MS )单片机 I/O 输出数据也为间歇性中断输出(无数据状态且频率一致)因此故障电路指向 5V 电源及单片机的复位端信号正常与否?

结果表示: 复位端正常启动应为 H 电平而现为一脉冲,显然是这一脉冲导致I/O输出数据间歇性中断。 +5V 电源也有间歇性突降至 4V 现象,造成 +5V 电源突降4V 的可能,明显是电路中有元件受损跟随于这一间歇频率瞬时短路现象,从而造成单片和复位不成功,为此特意取消单片机电源监控复位保护信号 MAX825 芯片启动电源,短路故障( ULN2003 发烫)出现,换上新的 ULN2003 启通电正常。



artemisyuan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:233
  • 注册:2010年6月08日
发表于:2010-09-17 15:57:04
1楼
365电气商城提供技术支持:www.comeon365.com,或者拨打4006-590-690

更多技术问题也可参考365工控论坛
http://bbs.comeon365.com/

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师