求助:智能巡检仪跟组态王连接的问题 点击:1708 | 回复:8



qafwefg

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2010年9月14日
发表于:2010-09-15 12:55:21
楼主
我这用上海东信制造的16路智能巡检仪,型号是DWP-MD-814,跟组态王连接但就是无法读取巡检仪上的温度显示记录,我找这个厂商联系了QQ远程也做过,变量也设置了但还是没用(串口连接显示正常),怎么办啊我的QQ399121319,求好心人来帮忙下。谢谢



饶歌

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:330帖 | 6019回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23673
  • 注册:2010年2月20日
发表于:2010-09-15 13:26:48
1楼

组态王驱动里面有这个仪表的驱动吗?串口连接显示正常是说通过电脑的串口连接软件能读到巡检仪的数据?

如果组态王驱动里面没有该仪表的驱动而该仪表又使用特殊的数据接口协议的话,两种处理办法:

1、跟巡检仪厂家要协议定义找组态王的人看能不能帮写个驱动;

2、让巡检仪厂家的人改接口协议。

qafwefg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2010年9月14日
发表于:2010-09-15 14:42:41
2楼
回复内容:
对:饶歌 关于

组态王驱动里面有这个仪表的驱动吗?串口连接显示正常是说通过电脑的串口连接软件能读到巡检仪的数据?

如果组态王驱动里面没有该仪表的驱动而该仪表又使用特殊的数据接口协议的话,两种处理办法:

1、跟巡检仪厂家要协议定义找组态王的人看能不能帮写个驱动;

2、让巡检仪厂家的人改接口协议。

内容的回复:

没有这个仪表,但是支持用莫迪康MODBUS(RTU)协议,要找组态王的人写驱动吗,这个自己写驱动难不难?我能不能自己写?

饶歌

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:330帖 | 6019回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23673
  • 注册:2010年2月20日
发表于:2010-09-15 15:47:32
3楼

RTU协议就不需要了,组态王直接连了,很简单。

饶歌

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:330帖 | 6019回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23673
  • 注册:2010年2月20日
发表于:2010-09-15 15:58:51
4楼
以莫迪康MODBUS(RTU)为例,组态王的设备连接设置如下:
1、定义组态王设备
在组态王工程浏览器的系统设备栏里添加设备,加入设备位于COM1口,点击COM1,

在右边的设备窗口里双击“新建”图标,选择:【PLC】 > 【莫迪康】 > 【Modbus(RTU)】 > 【串行】,下一步设置设备逻辑名称,默认“新I/O设备”,这里输入“DWP-MD-814”。

2、设备地址及通讯参数定义

在接下来的设备添加配置向导里,选择串口号,这里选COM1, 下一步, 设备地址设置指南,这里设置地址为1. 再下一步通信参数里,尝试恢复间隔时间和最长恢复时间保持默认值即可。

这样组态王的设备设置就算OK。

⑶组态王的数据词典设置

本文以访问DWP-MD-814的VW0变量为例,选择工程浏览器左侧大纲项“数据库\数据词典”, 在工程浏览器右侧用鼠标左键双击“新建”图标,弹出“变量属性”对话框,在“变量名”处输入变量名,如:VW0;在“变量类型”处选择变量类型如: IO整数;在“连接设备”中选择先前定义好的IO设备:DWP-MD-814;在“寄存器”中定义为:40001; 在“数据类型”中定义为:SHORT类型。其它属性目前不用更改,单击“确定”即可。

以上设置设置好后,就可以在组态王的画面中连接调用了。

qafwefg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2010年9月14日
发表于:2010-09-15 17:27:50
5楼
回复内容:
对:饶歌  内容的回复:

师傅,我按照你的方式设置了,在组态王上还是没有显示,另外我在6.53版组态王测试了这个新建IO设备串口,提示与硬件连通失败,是不是线没接好,早上还能用的现在怎么不能用了

饶歌

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:330帖 | 6019回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23673
  • 注册:2010年2月20日
发表于:2010-09-15 17:42:30
6楼
先用MODSCAN读一下巡检仪的数据,如果能读上组态王就没问题,如果读不上,查线。

qafwefg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2010年9月14日
发表于:2010-09-16 08:41:34
7楼
我用modscan32测试com1,com3,com4(我这电脑这三个串口通),都显示:modbuss message time-out。这是不是没连上?我的线是485连电脑专用的线,请问哪里出问题了吗?

qafwefg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2010年9月14日
发表于:2010-09-16 08:51:32
8楼

回复内容:
对:饶歌 关于先用MODSCAN读一下巡检仪的数据,如果能读上组态王就没问题,如果读不上,查线。 内容的回复:


我用modscan32测试com1,com3,com4(我这电脑这三个串口通),都显示:modbuss message time-out。这是不是没连上?我的线是485连电脑专用的线,请问哪里出问题了吗?