模拟输入4-20MA或者模拟输出0-10V对应100%PLC值是27648吗 点击:1122 | 回复:4



郭冬冬

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 89回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:410
  • 注册:2010年5月11日
发表于:2010-09-08 08:28:59
楼主
模拟输入4-20MA或者模拟输出0-10V对应100%PLC值是27648吗



ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2010-09-08 08:41:12
1楼

正常的数值转换就是这个值。

茗风

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:77帖 | 1272回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5069
  • 注册:2006年11月16日
发表于:2010-09-08 09:18:15
2楼
最大值是32767,对应的100%是27648.

想学西门子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 79回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:67
  • 注册:2008年12月16日
发表于:2010-09-08 16:15:43
3楼

说的是300的啊,那对!

yixuedong1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2009年11月20日
发表于:2010-09-09 09:55:06
4楼

好像通常用的时候取整数为多