威纶触摸屏与西门子PLC通讯 点击:1576 | 回复:0



huyan1983

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 98回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:361
  • 注册:2010年6月29日
发表于:2010-09-06 23:44:15
楼主

     s7-200PLC连接威纶触摸屏时,很多人发现有时候会通讯通讯不上,那么造成这个现象的到底是什么原因呢? 威纶触摸屏参数设为485,数据位8,停止位1,波特率9600,偶检验,人机站号0,PLC站号2,COM1,PLC端的参数设为主站0,从站2,数据位8,停止位1,11位,波特率9600,COM1。还是连接不上。 
要解决这个问题,首先要排除通讯口的问题,分别用下载线测试威纶触摸屏和s7-200PLC的通讯口是不是正常,由于触摸屏的下载口是采用232的通讯方式,而西门子PLC的通讯是采用485通讯,所以触摸屏可以下载还是不能完全排除触摸屏的通讯口的问题的,要是手头上有三菱PLC的话可以测试下与三菱PLC的通讯。 

当确认通讯口都没问题的情况下,可以先下载个空的程序,昆仑通态触摸屏可以在软件中选择相应的西门子PLC,西门子PLC的参数就保留默认参数就可以了,然后下载一个西门子PLC的空程序,并取消西门子PLC的强制,然后连接西门子200系列PLC与威纶触摸屏就可以了,西门子PLC端也可以调为stop模式。 

产品型号:MT6100iV3威纶10寸屏   

产品描述:    

400MHz CPU,128MB内存;16:9宽屏,10寸,65536色TFT LCD,分辨率800x480;3个COM端口,1个USB2.0接口,1个USB1.1接口 显示 显示类型 10”TFT威纶触摸屏分辨率 (WxH dots) 800 x 480 显示亮度 (cd/m2) 300 对比度 500:1 背光类型 LED 背光寿命 30,000小时 显示色彩 65536 触控面板 类型 4线模拟电阻式 内存 Flash储存器 (MB) 128 DRAM (MB) 64 处理器   32Bit RISC 400MHz   通讯端口 SD 卡插槽 支援SD/SDHC USB 主设备 USB 1.1 x 1 Mini USB 下载口 USB 2.0 x 1 以太网络 无 COM端口 Com1: RS-232/RS-485 2w/4w, Com2: RS-232, Com3:RS-232/ RS-485 2w    

 