在使用s7-200与台达AS57触摸屏进行组态的时候,发现用s7-200的port0可以组态成功,而使用port1就组态不了。PLC的两个口的设置完全一样,地址波特率都是 2和 9.6K,但是一旦使用port1的使用,台达有数据发出,而PLC就没有数据返回。

这种情况不知道能不能直接判断PLC的port1已损坏?

另外,使用port1用编程线缆与PC机上的编程环境还是能够连接的,可以下载程序。这样的话,不是又应该说明口是好的吗?

希望各位高手能够为我解惑,多谢了!




sun723

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:162
  • 注册:2009年3月19日
发表于:2010-09-06 12:44:57
1楼

拆开了PLC才发现port1,3脚的10Ω电阻都给烧断了,换了一个就好了

饶歌

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:330帖 | 6019回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23673
  • 注册:2010年2月20日
发表于:2010-09-06 13:10:42
2楼

呵呵,西门子S7-200的端口太容易烧了,也不知道厂家为什么不做好点。

ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2010-09-06 13:26:50
3楼
这么多年了,只记得烧过一次电源,还是由于接地不良产生的。不知道大家发现烧口之前做了什么?

sun723

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:162
  • 注册:2009年3月19日
发表于:2010-09-06 18:08:52
4楼
用的是旧的,所以之前啥情况就不知道了

ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2010-09-06 19:20:44
5楼

        由于200的端口有24V、5V输出,两者供地;内部保护电路和芯片内部没有防静电措施。24V电源的输出端子L+、M为其它设备混合供电可能导致地电位变化,从而造成共模电压超出允许范围。

        当带电插拔未隔离的连接电缆时,由于两端电位不相等电路中又存在诸多电感、电容之类的器件,插拔瞬间必然产生瞬态过电压或过电流。所以推荐不管是使用原装还是国产电缆时,都不要带电拔插。
  连接在RS485总线上的其它设备产生的瞬态过电压或过电流同样会流入到PLC,总线上连接的设备站点数越多,产生瞬态过电压的因素也越多。 推荐使用隔离。
  当通信线路较长或有室外架空线时,雷电必然会在线路上造成过电压。接地以及防雷措施都要到位。