目前正在调试一水处理项目,PLC模拟量输入模块是331-8AI-12位的。现场模拟量输入信号有液位仪、PH仪、浊度仪、电磁流量计、压力变送器、变频器、马达保护器等传送回来的4~20mA信号。模块和现场仪表中间串接了一个信号防雷器。
按照仪表信号类型,液位仪、压力变送器是两线制仪表,模块量程卡选择两线制(软硬件均设置了),输入信号没问题。
其余的四线制仪表,量程卡设成四线制(软硬件均设置了),同一个模块中,有的正常,有的信号溢出(数值为32767)。经测试现场有4~20mA信号反馈回来,但是电压有11V,24V的区别;另用信号发生器给模块一个4~20MA信号,显示也是正常的,除此以外也互换过模块、信号防雷器,好的模块、防雷器换过来,现象依旧。
当把四线制仪表接线不变,量程卡选择成两线制(软硬件均设置)后,显示正常。
如上:请大家帮我分析下故障的原因以及提点解决问题的建议。另外,四线制仪表用两线制量程卡这种方式,对仪表或者模块有没有什么影响。因为工期很紧,实在找不到解决的办法,就只能把四线制的仪表按两线制使用了。
感谢大家!