三菱PLC之间的CC LINK网络连接设置 点击:837 | 回复:2



破烂熊

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:35帖 | 183回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1879
  • 注册:2002年8月31日
发表于:2010-09-01 16:09:34
楼主
各位好,现有一个Q02HCPU做主站,模块为QJ61BT11N。从站为10个,有2个Q02CPU(配置QJ61BT11N),其余的为A2USHCPU-S1(配置A1SJ61BT11)。主站和从站如何做网络参数配置,请各路高人指点迷津。



xjzlyg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 2364回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13554
  • 注册:2005年7月09日
发表于:2010-09-01 18:20:30
1楼
编程软件中有CC-LINK的参数设置,结合手册对照着去做

在笑天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 170回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:400
  • 注册:2005年6月07日
发表于:2010-10-07 12:34:51
2楼

主站为:0  从为3、9、13。。。。,打开GPP--》参数---》网络参数---》”站信息“里设置就好了