当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
PLC
>
三菱(Mitsubishi)PLC
我要发帖
请问在伺服运行电机时,速度老是波动不稳定,与设定速度有出入,是怎么回事?
点击:
430
| 回复:
4
LI101103
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2010-08-24 16:16:45
楼主
请问在伺服运行电机时,速度老是波动不稳定,与设定速度有出入,是怎么回事?请指点,谢谢!
我用的是MR-J3-200B的伺服放大器,HF-SP152的电机,运动CPU控制。设定速度是50M/分,160转/分,实际在50,000MM/分,波动15MM/分左右。
也就是说,我们的速度波动在15/50000=3/10000,万分之三。
能否通过改变伺服参数设计来提高精度?
因为目前的误差达到0.25MM/秒了。我的产品精度尺寸误差是0.1MM啊
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
索泰克
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 388回
年度积分:0
历史总积分:1041
注册:2007年7月09日
发表于:2010-08-25 09:15:14
1楼
在前面加一个滤波器试一下看会不会有帮助
回复
引用
举报
LI101103
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2010-08-25 11:04:46
2楼
回复内容:
对:索泰克 关于
在前面加一个滤波器试一下看会不会有帮助
内容的回复:
请问在什么前面啊?谢谢!
回复
引用
举报
xiakebiao110
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 645回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2010-08-25 16:05:37
3楼
进行特性优化就可以了。
回复
引用
举报
LI101103
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2010-08-25 16:40:57
4楼
回复内容:
对:xiakebiao110 关于
进行特性优化就可以了。
内容的回复:
请教啊,如何进行特性优化。请指点。谢谢!
回复