西门子440变频器跳F003 点击:675 | 回复:4



中国大陆123

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:5帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:68
  • 注册:2007年7月01日
发表于:2010-08-21 21:51:46
楼主

求大侠,我的西门子440 变频器跳F003 欠电压,怎么办。电源电压正常,有碰到过的请指点一二,谢谢啦




饶歌

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:330帖 | 6019回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23673
  • 注册:2010年2月20日
发表于:2010-08-21 22:12:24
1楼

故障原因:供电电源故障
                    冲击负载超过了规定的限定值

检查以下各项: 1.电源电压(P0210)必须在变频器铭牌规定的范围以内
                              2.检查电源是否短时掉电或有瞬时的电压降低
                              3.使能动态缓冲(P1240=2)

kunma

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2010年4月07日
发表于:2010-09-01 18:05:20
2楼

为庆祝365电气商城2周年,回馈广大新老客户一直以来的支持,365电气商城全新上线的坤玛直流调速器现推出优惠活动,欢迎您的选购!
商城网址: www.comeon365.com
咨询热线:4006590690

四海科技

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 182回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:480
  • 注册:2004年12月10日
发表于:2010-09-02 08:50:02
3楼

长按FN键监视直流母线电压,QQ24548761

gaolingmin

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 151回
  • 年度积分:10
  • 历史总积分:401
  • 注册:2008年5月29日
发表于:2010-09-03 12:28:11
4楼
查看R26.看看直流电压时多少?15910504677                QQ32584356