当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
变频与传动
我要发帖
台达VFD075B43B变频器故障代码CFF的处理方法及解决
点击:
3642
| 回复:
2
知识学者
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:25
注册:2010年8月12日
发表于:2010-08-12 13:21:34
楼主
一台台达VFD075B43B变频器,每天反复出现CFF故障代码数次,停机后重启都正常,只是故障现象8-10小时内反复出现。。。。。
前手维修时动过那3个电流传感器,对客户说是“应急顶用”,回来后正常用过一段时间,但从此已经没有了运行频率显示(显00而已)。。。客户来找我说想彻底解决问题,并且恢复频率显示原来面目。。。。。。
"CFF"的意义是:“变频器有异常输出现象.输出接地(接地电流大于额定电流的50%以上时),功率模组可能已经损坏.此保护是针对变频器而非人体.”
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
改变频率
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 137回
年度积分:0
历史总积分:245
注册:2006年6月24日
发表于:2010-08-12 14:43:50
1楼
三个传感器换掉~~~~~~~~
回复
引用
举报
知识学者
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:25
注册:2010年8月12日
发表于:2010-08-12 15:19:52
2楼
引用改变频率 的回复内容:
三个传感器换掉~~~~~~~~
1。问题是它的型号,我并不晓得;
2。那位有现货呀?
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
自制仿三菱PLC控制自制变频器...
[8455]
变频杂记
[14367]
高手请进,变频器频率上不去问...
[5907]
台达、台安 到底谁强?
[6069]
关于电机星三角启动和电机22...
[9424]
LG变频问题大解破
[7763]
国内有多少做变频器的,报名啦...
[5694]
怎样满足伺服电机实际运行速...
[15034]
求助:爱德利变频器报PF01故障...
[10873]
变频器的直流制动大探讨
[6286]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号