DANFOSS变频器报alarm 14故障
点击:
529
| 回复:
3
彩云之滇东北
关注
私信
精华:20帖
求助:5帖
帖子:107帖 | 2725回
年度积分:0
历史总积分:21121
注册:2005年6月14日
发表于:2010-08-11 13:47:35
楼主
在生产过程中,一台danfoss变频器报alarm 14故障,为接地故障,通过检查,发现电机接线盒内有一相电源线有点磨损,造成接触到机壳,导致变频器报该故障。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
ss001379
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:48
注册:2009年2月17日
发表于:2010-08-11 15:48:46
1楼
说明danfoss变频器报alarm 14故障是正确的!!呵呵
回复
引用
举报
张智勇
关注
私信
精华:13帖
求助:4帖
帖子:344帖 | 4142回
年度积分:0
历史总积分:4044
注册:2004年8月21日
发表于:2010-08-11 16:14:59
2楼
总算没有误报 我这里经常误报,真正出现接地故障是电流互感器损坏,500圆更换电流互感器板子后解决问题
回复
引用
举报
彩云之滇东北
关注
私信
精华:20帖
求助:5帖
帖子:107帖 | 2725回
年度积分:0
历史总积分:21121
注册:2005年6月14日
发表于:2010-08-12 08:46:12
3楼
开始我也是怀疑是电流互感器损坏,都要准备拆下变频器了,后来想想,检查一下接线端子看看,就发现了问题。
回复
引用
举报