华为TD2000型18.5KW变频故障 点击:402 | 回复:9



汗津津

    
  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:176
  • 注册:2006年10月29日
发表于:2010-08-05 21:04:59
楼主
一台华为TD2000型18.5KW变频器一上电就显示E011(模块过热)不能复位。且参数156功率模块散热器温度显示99.4度不知是哪毛病?



ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2010-08-05 21:29:43
1楼

我来分析一下:

1、负荷是否过大,如果是,请重新选型;

2、冷却风扇损坏或散热通道堵塞,如果是,请更换冷却风扇,清理散热通道;

3、环境温度是否在规定的范围内,如果是,请改善散热;

4、是不是新修的,更换主板后设置的机型有错?这个属于我猜的

5、传感器是否有问题或者再次更换IPM模块

yjw133

  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:28帖 | 129回
  • 年度积分:28
  • 历史总积分:151
  • 注册:2004年9月11日
发表于:2010-08-06 09:09:40
2楼
1.IPM模块有问题。2.主控板机型设置有错。

汗津津

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:176
  • 注册:2006年10月29日
发表于:2010-08-06 13:27:33
3楼

负荷不大,风扇不坏 ,没有维修过, 温度传感器 模块是好的(已换过一样)。2楼的大师能告知主控板机型如何设置吗?

汗津津

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:176
  • 注册:2006年10月29日
发表于:2010-08-06 14:50:03
4楼
回复内容:
对:yjw133 关于1.IPM模块有问题。2.主控板机型设置有错。 内容的回复:


负荷不大,风扇不坏 ,没有维修过, 温度传感器 模块是好的(已换过一样)。2楼的大师能告知主控板机型如何设置吗?

F117

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:64帖 | 250回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2010-08-07 08:58:48
5楼

就剩下温度检测电路了,还有把参数恢复下

汗津津

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:176
  • 注册:2006年10月29日
发表于:2010-08-08 18:53:12
6楼
回复内容:
对:F117 关于

就剩下温度检测电路了,还有把参数恢复下

内容的回复:

参数已恢复过还是这样,应该是温控电路了有相关的电路图吗?

汗津津

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:176
  • 注册:2006年10月29日
发表于:2010-08-10 19:06:33
7楼

好象是主板坏了,5V电源主板一插上就剩4,89v左右。哪位有此(TD2000-18,5KW)主板,邮箱:huatuodianzi@126.com

汗津津

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:176
  • 注册:2006年10月29日
发表于:2010-08-29 19:38:14
8楼

最终还是CPU坏了。

Hoteam

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:336帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2010-08-29 20:09:26
9楼
哦,已经找到答案了,