电容器引起的跳闸问题与解决 腾控科技 点击:170 | 回复:0



steelen

    
发表于:2010-07-29 19:16:50
楼主

我这里有个变压器400KVA 无功补偿是8组 自动投切 每组的配置是32A空开 32A继电器 20A热继电器 16KVar电容(额定电流23.1A)空开老是跳,热继电器没反应我们用电设备 主要2台空气压缩机(110KW的2台)和一些照明通风 压缩机频繁的加载 卸载 是不是这种补偿不适合
谢谢 !!!!!
问题是这样的,在压缩机启动时,由于改变了系统运行的状态,导致瞬态的电容器充电或者放电产生很大的电流,从而引起空开跳闸,这是空开的机理决定的,其对瞬间大电流很敏感,而热继电器是不会跳闸的.
不知道我的解释是否合乎现场的情况

解决办法 给电容器串接电感限流


http://www.tengcon.com 专业的PLC,RTU研发,生产,供货商