EV2000 上电POFF 求教~ 点击:507 | 回复:4



乱扯

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 147回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:206
  • 注册:2004年4月15日
发表于:2010-07-25 21:41:11
楼主

30KW 上电POFF 没接三相380V 通的直流630V  查CVD点3.2V左右 正常

开关电源 24V 5V 15V 均正常 何解~????




乱扯

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 147回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:206
  • 注册:2004年4月15日
发表于:2010-07-26 07:23:28
1楼

原来是输入缺相保护,通三相380V 上电不POFF了

改成上电E008 了哈哈

乱扯

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 147回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:206
  • 注册:2004年4月15日
发表于:2010-07-26 07:24:43
2楼
上面说的是二相380 看来真的得通三相380V 汗

乱扯

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 147回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:206
  • 注册:2004年4月15日
发表于:2010-07-26 08:00:24
3楼
ev2000通2相380接RT 变压器二端 报E008 缺相
FL13 改为3000 取消缺相保护 还是这样的
必须通三相380V吗

乱扯

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 147回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:206
  • 注册:2004年4月15日
发表于:2010-07-26 08:15:19
4楼
短光耦决 缺相保护光耦