PLC对绝对值编码器的处理速度问题 点击:928 | 回复:6



seseqq

    
  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:33帖 | 739回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2583
  • 注册:2007年11月08日
发表于:2010-07-25 09:57:38
楼主

        有人用PLC直接接绝对值编码器吗?

        我用FX2NPLC直接接绝对值编码器做凸轮控制的时候,发现速度快一点一些角度输出就没有了,是PLC反应速度慢了?

        望有用过的高手赐教,谢谢




芳季

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:86帖 | 5336回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20165
  • 注册:2003年1月31日
发表于:2010-07-25 12:44:55
1楼

我正在用这个。10位的。不会有你的现象啊。

编码器的信号是并行的。这么快都可以收得到的。两次扫描中间就算相隔了X个值也没有关系啊。

你是否接错线。程序的高低位有没有搞错。是绝对值编码器吗?全部位的信号都能进去PLC输入点吗?编码器是SSI接口吗?编码器的说明书还在吗?

seseqq

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:33帖 | 739回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2583
  • 注册:2007年11月08日
发表于:2010-07-25 13:30:31
2楼

        我用的是OMRON的BCD码的绝对值编码器,360°的,测得的角度都没有问题

       但是输出凸轮信号无论是用ABSD,还是用区间比较,输出16个凸轮信号,用内部计数器测输出的数量

       16个角度速度一快,测得的输出数量就不一样了

bretch

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:3帖 | 167回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:441
  • 注册:2009年11月06日
发表于:2010-07-27 11:11:02
3楼

应该不是速度慢的原因吧,我测出的精度还是不错的。

芳季

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:86帖 | 5336回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20165
  • 注册:2003年1月31日
发表于:2010-07-29 09:23:10
4楼

你用内部计数器。是怎样个编程法。上上来看看。

再接再厉

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 364回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:833
  • 注册:2006年9月01日
发表于:2011-08-19 15:11:26
5楼

这里的概念都是错误的   absd绝对是凸轮开关控制,参数里计时器多指相对高速计数方式的

你若要绝对式的,只要用GRY(BRY转 BIN  或BIN(BCD 转BIN,读到PLC就好了,速度快也是应该可以读取到数值的,指示跳动的厉害而已

云锋

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:252帖 | 5541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30376
  • 注册:2005年6月24日
发表于:2011-08-19 16:56:40
6楼
用高速计数器模块,(编码器位数一般在20位以上)。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师