seseqq
有人用PLC直接接绝对值编码器吗?
我用FX2NPLC直接接绝对值编码器做凸轮控制的时候,发现速度快一点一些角度输出就没有了,是PLC反应速度慢了?
望有用过的高手赐教,谢谢
芳季
我正在用这个。10位的。不会有你的现象啊。
编码器的信号是并行的。这么快都可以收得到的。两次扫描中间就算相隔了X个值也没有关系啊。
你是否接错线。程序的高低位有没有搞错。是绝对值编码器吗?全部位的信号都能进去PLC输入点吗?编码器是SSI接口吗?编码器的说明书还在吗?
我用的是OMRON的BCD码的绝对值编码器,360°的,测得的角度都没有问题
但是输出凸轮信号无论是用ABSD,还是用区间比较,输出16个凸轮信号,用内部计数器测输出的数量
16个角度速度一快,测得的输出数量就不一样了
bretch
应该不是速度慢的原因吧,我测出的精度还是不错的。
你用内部计数器。是怎样个编程法。上上来看看。
再接再厉
这里的概念都是错误的 absd绝对是凸轮开关控制,参数里计时器多指相对高速计数方式的
你若要绝对式的,只要用GRY(BRY转 BIN 或BIN(BCD 转BIN,读到PLC就好了,速度快也是应该可以读取到数值的,指示跳动的厉害而已
云锋