S7-200的160个常见问题解答4 点击:229 | 回复:0



gmx_1234

    
  • 精华:61帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:663帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13653
  • 注册:2006年5月31日
发表于:2010-07-15 11:23:53
楼主
111:是否可以在不同的步中使用同一个开关量输出点(线圈) 为何出现不合逻辑
的现象

可以在不同的步中对同一个输出点进行操作.这些逻辑运算不应使用普通编程
时的实时状态计算规则,应使用S(置位)和R(复位)指令对输出点操作;或者使
用中间状态继电器过渡,最后再综合逻辑,一起输出.

112:CPU的SF(系统故障) 灯亮是什么原因
1)CPU运行错误或硬件元件损坏.此时如果Micro/WIN还能在线,则可在命
令菜单中进入PLC>Information在线查看,可看到具体的错误描述.
2)程序错误,如进入死循环,或编程造成扫描时间过长,"看门狗"超时也会造
成SF灯亮.
3)CPU电源电压可能过低,请检查供电电压.

113: LED灯全部不亮咋办
可能是以下原因:
1)电源接线不对,或24V电源接反
2)保险丝烧断(报修)

114:在S7-200系统支持的通讯硬件有哪些

1)RS-232:微机技术中常见的串口标准;S7-200的编程电缆(RS-232/PPI电
缆)的RS-232端连接到PC机的RS-232口
2)RS-485:常用的支持网络功能的串行通讯标准;S7-200 CPU和EM277通讯
模块上的通讯口都符合RS-485的电气标准
3)以太网:S7-200通讯模块CP243-1/CP243-1 IT提供了标准的以太网RJ45接

4)模拟音频电话:S7-200通过EM241模块支持模拟音频电话网上的数据通讯
(V. 3 4标准33.6K波特率,RJ-11接口)
5)AS-Interface:通过CP243-2模块支持AS-Interface标准.

115:什么是200的通讯主站和从站
通讯从站:从站不能主动发起通讯数据交换,只能响应主站的访问,提供或接
受数据.从站不能访问其他从站.在多数情况下,S7-200在通讯网络中作为从站,
响应主站设备的数据请求.
通讯主站:可以主动发起数据通讯,读写其他站点的数据.S7-200 CPU在读写
其他S7-200 CPU数据时(使用PPI协议)就作为主站(PPI主站也能接受其他主站
的数据访问);S7-200通过附加扩展的通讯模块也可以充当主站.

116:什么条件下PPI,MPI和PROFIBUS可以同时在一个网络上运行
在波特率一致,各站地址不同的情况下,PPI,MPI和PROFIBUS可以同时在
一个网络上运行,并且互不干扰.
这就是说如果一个网络上有S7-300,S7-200,S7-300之间可以通过MPI或
PROFIBUS通讯,而在同时在同一个网络上的TP170 micro触摸屏可以与一个S7-200
CPU通讯.

117:在Micro/WIN的系统块中为何不能将通讯口设置为187.5K波特率

新的Mciro/WIN会自动检测通讯连接是否支持187.5K,如果不支持(如老版电
缆),则不能设置为187.5K的通讯速率.新编程电缆支持187.5K速率.

118:如何设置PPI电缆属性中的Advanced PPI和MultimasterNetwork选项

PPI电缆属性中的这两项设置与多主站通讯功能有关.
仅通过旧型号的PC/PPI电缆已经不能实现多主站通讯,因此这两项设置现在
已经没有用处.采用新型号电缆,配合Micro/WIN V3.2 SP4以上版本,可以轻松实
现多主站通讯.

119: 老版本的PC/PPI电缆(6ES7 901-3BF21-0XA0等)是否可以用于为新版
本的CPU(23版)编程

可以.但是受到老版电缆的限制,不能做多主站编程,也只能用到9.6K和19.2K
波特率.

120:使用CP卡进行编程通讯有什么限制

1)CP5613不能连接S7-200 CPU通讯口编程.
2)CP5511/CP5512/CP5611不能在Windows XP Home版下使用.
3)所有的CP卡不支持S7-200的自由口编程调试.
4)CP卡与S7-200通讯时,不能选择"CP卡(auto)"
5)MPI的最低通讯速率为19.2K.
121:以太网模块的设置应该注意什么
要保证CP243-1和PC机的IP地址在一个网段上
将向导生成的程序下装到CPU中,然后将CPU重新上电,并运行,此时对以
太网的配置开始生效.

122:如何实现Micro/WIN的多主站编程
使用智能多主站电缆和Micro/WIN V3.2 SP4以上版本. 新电缆可以在网络上
传递令牌,因而自动支持多主站网络编程.
如果使用CP卡,如CP5511/CP5512(笔记本电脑PCMCIA卡),CP5611(台
式机PCI卡),能够支持多主站编程通讯.
如果通过CP卡编程时,选择了MPI协议,注意MPI主站不能访问作为PPI主
站的CPU.
如果有第三方的产品要连接到多主站网络上,用户需要咨询第三方产品提供商
以了解是否支持西门子的S7-200多主站网络.要进行多主站编程,不但编程计算机
要支持,网上的其他设备也要有多主站通讯能力.

123:在设备正常的条件下,发生Micro/WIN不能与CPU通讯的原因主要有哪

1)Micro/WIN中设置的对方通讯口地址与CPU的实际口地址不同
2)Micro/WIN中设置的本地(编程电脑)地址与CPU通讯口的地址相同了(应
当将Micro/WIN的本地地址设置为"0")
3)Micro/WIN使用的通讯波特率与CPU端口的实际通讯速率设置不同
4)有些程序会将CPU上的通讯口设置为自由口模式,此时不能进行编程通讯.
编程通讯是PPI模式.而在"STOP"状态下,通讯口永远是PPI从站模式.最好把CPU
上的模式开关拨到"STOP"的位置.

124: 在"Set PG/PC"通讯属性时,COM口的符号前为什么会有一个星号"*"
COM口前面的星号说明它被其他软件占用,Micro/WIN不能使用.

125:PC/PPI电缆是否可以延长
PC/PPI电缆的标准长度是5米.PC/PPI电缆的RS-485一端符合RS-485电气
标准,有些用户延长了电缆,做到了超过5米距离的通讯.

126:如何设置PC/PPI电缆的DCE(本地)和DTE(远程)模式
PC机总是DTE设备,因此在与PC机连接时电缆设置为DCE设备;和其他一
些设备的RS-232口连接时,如部分串行打印机,数据电台时,可能需要设置为DTE
设备.

127:S7-200的远距离通讯有哪些方式
1)RS-485网络通讯:PPI,MPI,PROFIBUS-DP协议都可以在RS-485网络上
通讯,通过加中继,最远可以达到9600米
2)光纤通讯:光纤通讯除了抗干扰,速率高之外,通讯距离远也是一大优点.
S7-200产品不直接支持光纤通讯,需要附加光纤转换模块才可以.
3)电话网:S7-200通过EM241音频调制解调器模块支持电话网通讯.EM241
要求通讯的末端为标准的音频电话线,而不论局间的通信方式.通过EM241可以进
行全球通讯.
4)无线通讯:S7-200通过无线电台的通讯距离取决于电台的频率,功率,天
线等因素; S7-200通过GSM网络的通讯距离取决于网络服务的范围 ;S7-200通
过红外设备的通讯也取决