当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
变频与传动
>
台达(DELTA)变频器
我要发帖
E变频器恢复出厂值
点击:
2406
| 回复:
2
lq32911
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 29回
年度积分:0
历史总积分:96
注册:2008年4月23日
发表于:2010-07-14 10:32:22
楼主
我这有台台达E变频器,开机显示PLOR,切换到参数界面,00-02恢复出厂值不能恢复,拨码恢复也不行。应该是密码锁定了,请问在不知道密码的情况下怎么将参数恢复出厂值?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
美猴王
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:107帖 | 200回
年度积分:0
历史总积分:527
注册:2003年3月27日
发表于:2010-12-24 17:26:36
1楼
不是密码原因,机器现在在PLC运行状态,改成PLC0就可以了
回复
引用
举报
重整旗鼓
关注
私信
精华:2帖
求助:2帖
帖子:72帖 | 137回
年度积分:0
历史总积分:567
注册:2006年3月10日
发表于:2013-03-06 18:39:48
2楼
不是密码原因,机器现在在PLC运行状态,改成PLC0就可以了 楼上方法对的,具体请参看手册附录D-3 D-2 开始启动
D-2-1 计算机联机 Connect to PC
请依下面四个步骤开始操作PLC 功能
1. 切换至PLC2 上/下传程序的页面:首先按MODE 键至”PLC0”的页面,然后按上键切换至”PLC2”,
接着按下”ENTER”,成功会显示”END”,约1~2 秒后跳回”PLC2”。在没有下载程序到变频器里
之前,如出现PLC 的警告讯息如(PLod, PLSv, PLdA)可以不予理会。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
变频器的UVW接上三相电源会怎...
[5481]
松下变频器M1X154BSA说明书
[6220]
行车变频改造
[5541]
(已结束)变频擂台第29期——变...
[8729]
变 频 器 过 电 压 的 原 因...
[5420]
求沈阳天宇TY6000变频器说明...
[10968]
台达变频器怎样设置正反转?
[12423]
施耐德变频器ATV71报警SCF1
[12981]
刘志斌老师将要证明矢量控制...
[6560]
半年不用的变频器,送电炸机啥...
[7837]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号