首页 上一页 1 2 下一页 尾页

急,为什么漏电保护器开关会跳闸? 点击:2332 | 回复:52



彩云之滇东北

    
  • 精华:20帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:107帖 | 2725回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21121
  • 注册:2005年6月14日
发表于:2010-06-15 10:14:00
楼主
        各位大侠:我在维修过程中碰着一怪事,就是当饮水机一查上插座,漏电保护器开关就跳,而此时插座上的电源开关并没有合上,用电笔检测,插座上开关控制的是火线,并没有得电,一旦把饮水机插头拔出,复位漏电保护器后就可以合上。检测地线也没有发现有电压,不知什么原因会导致漏电保护器动作?



飞扬在天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 125回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:296
  • 注册:2006年5月16日
发表于:2010-06-15 10:50:03
1楼
换一台饮水机试试吧。

zhangbin123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2008年12月13日
发表于:2010-06-15 10:58:22
2楼

查一下电源线绝缘啦,估计是线的问题

爱你无言

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2007年4月15日
发表于:2010-06-15 12:31:42
3楼

有加漏电保护的线路后端所接负载之零线与保护地线是不能相通的!先检查饮水机内部接线

芳季

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:86帖 | 5336回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20165
  • 注册:2003年1月31日
发表于:2010-06-15 13:02:37
4楼

剩下一个可能性。

就是零线和地线短路了。

licyww

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2010年6月13日
发表于:2010-06-15 14:36:23
5楼
插座开关控制确认是火线吗?饮水机零,地绝缘有问题?

田丰自动化

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 875回
  • 年度积分:999
  • 历史总积分:14144
  • 注册:2010年5月24日
发表于:2010-06-15 19:17:43
6楼
   饮水机绝缘肯定有问题,如果火线接地时,电流从水机外壳及插头插座进入零线,通过漏电保护器,引起漏电保护。

cg_com

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:245
  • 注册:2008年10月13日
发表于:2010-06-15 21:13:18
7楼
插座开关是1P的,控制火,插座的零和地接反了。(和漏电开关点比较)

夜夜秋雨 _1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:81
  • 注册:2010年6月14日
发表于:2010-06-16 07:46:02
8楼

 有剩餘電流,也就是說,零線接地了,導致負載輸入輸出電流不平衡

 

在雨中regen

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:9帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:232
  • 注册:2008年8月26日
发表于:2010-06-16 21:08:02
9楼
看这像是零线接地了,或者是饮水机内部有问题,先换个别的设备插下,看看效果,能确定是那部分问题了

叶勇伟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2009年9月05日
发表于:2010-06-16 22:05:27
10楼
饮水机内部有问题,饮水机的零线和外壳相碰与地线短路了。

五行学说

  • 精华:2帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:21帖 | 146回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:409
  • 注册:2009年5月21日
发表于:2010-06-17 16:21:47
11楼
引用爱你无言 的回复内容:

有加漏电保护的线路后端所接负载之零线与保护地线是不能相通的!先检查饮水机内部接线




同意所说的。

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2010-06-17 16:54:01
12楼

你把饮水机的工作零线N与保护零线PE接反了,倒换一下!

qq76700557

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2006年4月19日
发表于:2010-06-19 19:28:03
13楼
插座内部有问题吧,一插进去,内部零线与火线弹片碰一起了。

健力

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:6帖 | 90回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:281
  • 注册:2009年2月18日
发表于:2010-06-19 20:21:21
14楼

第一饮水机絶缘有问题。第二插座上控制是火线但饮水机可能是零线与插座的火线接通

叶宵飞翔

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:147
  • 注册:2008年8月17日
发表于:2010-06-19 20:32:03
15楼

彩云之滇东北 ztlyil
| 2010-06-15 10:13:15 楼主 各位大侠:我在维修过程中碰着一怪事,就是当饮水机一查上插座,漏电保护器开关就跳,而此时插座上的电源开关并没有合上!!!用电笔检测,插座上开关控制的是火线,并没有得电,一旦把饮水机插头拔出,复位漏电保护器后就可以合上。检测地线也没有发现有电压,不知什么原因会导致漏电保护器动作?

 

 

各位朋友:请你们回答问题时看清楚题目啊!!楼主注明是:就是当饮水机一查上插座,漏电保护器开关就跳,而此时插座上的电源开关并没有合上!!!换句话就是讲,整个插座都是没有电的!因为楼主补充说明了用电笔检测,插座上开关控制的是火线,并没有得电。这就是说插座是用开关管开停的,因此不存在火线落地的问题。也就是说,楼主的饮水机插入插座时,插座的开关是关闭状态的,插座的插孔是没有电的。试问一下,谁见过饮水机的注塑插头会接反?不排除有这样的厂家?请问楼主是不是讲了假话?若是没有,假如饮水机的O线与地线相接,真的会出现这种情况吗?那么你的饮水机就不能用了,至少在常理来看一定是非常的旧与残缺,让一些小的动物咬伤了电线短接了。请检查一下,是不是这种情况。如果都没有的话,那么请你检查一下,你的插座是不是流动式的?插座内部的接线是不是松脱了,一动就会引起O与火线相碰造成漏电保护器动作!

总结一下:一、饮水机有问题

                           二、接线乱,线路管理差

                           三、  楼主讲大话,或是没有将意思完全的表达出来。或是漏了重点没有讲出,因为,这条题目本身的漏洞非常 大啊!希望各位朋友们指正!

工控.com

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:171
  • 注册:2007年8月20日
发表于:2010-06-21 10:28:42
16楼
零线跟地线接通啦,你把饮水机的第3个脚剪了就没事啦。

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2007年10月12日
发表于:2010-06-21 10:40:42
17楼

我觉得还是先检查一下饮水机内部接线,应该是零线接地了

hewei0799

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2009年8月03日
发表于:2010-06-21 19:18:46
18楼
应该是引水机内部的零线和地线短路了,你先把引水机里面的地线先拆掉,再去判断问题

不惑之年

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 82回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:179
  • 注册:2007年10月29日
发表于:2010-06-21 19:54:51
19楼

把你的插座换一个你试一下。

腚海神针

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:145帖 | 743回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4529
  • 注册:2007年12月05日
发表于:2010-06-22 10:47:09
20楼
有可能是漏电保护器有问题,我是做设备的,遇到过,负载端什么也不接,一通电就跳。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页