关于在PLCsim里仿真300与400通讯的问题(SFB14、SFB15) 点击:1229 | 回复:2



cpgz868

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 130回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:670
  • 注册:2010年2月24日
发表于:2010-06-27 20:59:27
楼主

http://ftp.gongkong.com/UploadFile/datum/2008-7/2008071211143300001(S7_CP_通讯例程).zip

 

我在仿真用400的sfb12 sfb13和fb12 fb13通讯时,怎么数据不会传送呢。

里面的error位从一开始就是1,status是01

后来我查了一下资料是

---------------------------------------------

没有装载链接描述(本地或者远程)

链接被中断(例如电缆断线 cpu关闭 或者cp处于stop--顺便问一下cp处于stop是什么意思???)

没有建立到通讯伙伴的链接

此外对与s7300超出并行作业实例的最大数目

-----------------------------------------------

我是用plcsim54 sp3软件仿真的。。。。。。。




cpgz868

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 130回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:670
  • 注册:2010年2月24日
发表于:2010-06-28 21:58:02
1楼
顶上去,,,,,,,

yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10208回
  • 年度积分:2747
  • 历史总积分:48332
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2010-06-28 22:17:13
2楼
SFB14,SFB15在PLCSIM V5.4 SP3中模拟无问题,西门子的Get,Put模拟实例就是这样的。