PLC连接电脑显示通讯错误,求高手帮忙 点击:2778 | 回复:6



dvjuan

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2010年6月12日
发表于:2010-06-12 14:49:23
楼主
刚刚接触PLC,以前的师傅跳槽了,PLC在写出时出现通讯错误,好像是没有连接到电脑,端口设置什么的有什么具体要求么?求高手帮忙解决,笔记本RS232、三菱数据线,这些应该都没问题,连接三菱PLC没有问题,但是科威就不行,不过以前的师傅就是用它写入的程序。



Mr.jiang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:204
  • 注册:2007年8月10日
发表于:2010-06-14 10:20:43
1楼

用三菱的数据线是不可以的,因为三菱的编程口是422通讯协议,科威的编程口是232通讯协议,要用科威的PLC编程电缆通讯才可以,您是哪里的客户可以联系所在区域办事处人员帮忙解决此事。

碰碰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:108
  • 注册:2005年3月14日
发表于:2010-06-15 01:45:05
2楼
引用Mr.jiang 的回复内容:

用三菱的数据线是不可以的,因为三菱的编程口是422通讯协议,科威的编程口是232通讯协议,要用科威的PLC编程电缆通讯才可以,您是哪里的客户可以联系所在区域办事处人员帮忙解决此事。

--------------------------

232的数据线也要这么神秘?你写出来不就把问题解决啦

 


 



汉龙

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2009年12月05日
发表于:2010-08-23 10:51:50
3楼

电脑端9孔母头,plc端8针圆形公头。

因为是232通讯协议,所以内部连线为一一对应。

Poppy_sisi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:181
  • 注册:2011年2月12日
发表于:2011-02-17 10:12:04
4楼
购买科威PLC的时候有配套的下载线,用配套的下载线连接就可以了。

ac 米兰

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:228帖 | 12358回
  • 年度积分:2963
  • 历史总积分:29795
  • 注册:2004年4月26日
发表于:2011-02-17 10:22:20
5楼

有编程电缆等等

QQ 380311035

联系

ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2011-02-17 11:36:14
6楼

科威端口本身的定义必须与PC相对应才行。