在PLCy远程通讯中用RS485转光纤还是用以太网转光纤?那个好? 点击:169 | 回复:0



gmx_1234

    
  • 精华:61帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:663帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13653
  • 注册:2006年5月31日
发表于:2010-06-11 20:04:40
楼主
关键字:s7-200 cp243i 光纤收发器 组态王 PPI RS485 RS232 远距离通讯
这个问题是我经常听到的.
回答:当然是以太网好,原因如下:
我们以S7-200 与组态王通讯为例来对比说明:
方案(一)s7-200 PPI口接+RS485转光纤设备+光纤+光纤转RS232+监控计算机(组态王+S7-200com串行通讯协议)
该种方案的缺点是:一旦有干扰,通讯数据出错,由于组态王使用的是串行通讯协议,它就要重新初始化通讯,并且重新与s7-200建立通讯连接,要花费一些时间,有时会延时好几秒。

方案(二)s7-200 PPI口接+CP243i+以太网光纤收发器+光纤+以太网光纤收发器+监控计算机(组态王+S7-200TCP以态网通讯协议)
该种方案的优点是:一旦有干扰,通讯数据出错,由于组态王使用的是以态网通讯协议,它会立即自动要求对方重发数据,不会出现暂时通讯中断。