当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
PLC
>
西门子(Siemens)PLC
我要发帖
s7-300和EM277通讯,怎么提取读取的数据,请指教
点击:
342
| 回复:
1
华狼
关注
私信
精华:0帖
求助:5帖
帖子:32帖 | 145回
年度积分:2
历史总积分:650
注册:2008年2月03日
发表于:2010-06-11 19:16:05
楼主
300与EM277通讯,VB0--VB15------>PIB100--PIB107,PQB100--PQB107
请问,我在300程序中怎么提取使用200中读取的地址或数据。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
yuanle
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 10208回
年度积分:2747
历史总积分:48332
注册:2005年4月22日
发表于:2010-06-11 20:14:45
1楼
VB0~VB7 (200的读入区)——————PQB100~PQB107(300的写入区)
VB8~VB15(200的写入区)————PIB100~PIB107(300的读取区)
Regards