s7-300和EM277通讯,怎么提取读取的数据,请指教 点击:342 | 回复:1



华狼

    
  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:32帖 | 145回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:650
  • 注册:2008年2月03日
发表于:2010-06-11 19:16:05
楼主
300与EM277通讯,VB0--VB15------>PIB100--PIB107,PQB100--PQB107
请问,我在300程序中怎么提取使用200中读取的地址或数据。



yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10208回
  • 年度积分:2747
  • 历史总积分:48332
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2010-06-11 20:14:45
1楼
VB0~VB7 (200的读入区)——————PQB100~PQB107(300的写入区)
VB8~VB15(200的写入区)————PIB100~PIB107(300的读取区)