本人是PLC新手,刚学习不到一个月
现有一个项目~~
要对目标信号进行检测计数~~
信号为24V直流~~
每隔一定的时间进行信号端检测,如果为“1”即有信号,则对信号进行计数,并最终输出总共检测到的“1”的数目~~
如果在某一次时,没有检测到信号,则立即停止工作,输出已经检测到的“1”的数目,并输出报警信号~~
要怎么实现呢?
这里检测的是一个系统的返回信号,它只在特定的时间间隔上出现,这个时间间隔是已知的,不用去考虑~~如果在时间点上没有检测到,则证明系统故障~~为了是检测系统寿命~~
急切
PS:采用西门子S7-200系列PLC,STEP7 V4.0 SP6,组态王6.53,进行上述测试~~如果能有梯形图程序就不胜感激了~邮箱w4169349@163.com
说的不清不楚的
首先,系统的输入信号为24VDC,就必须有一模拟量输入模块,因为没有模拟量输出就用EM231就够了
其次,用定时器进行定时,在制定的时间段内常开触点闭合,且此常开触点要与输入信号串联,做为计数器的使能端
再次,最终输出,最终输出的条件是什么?规定的时间,外部的输入信号还是别的什么?用组态王,看来你是要做监控了,想把输出给监控软件,这个就不在这里考虑了;
最后,对于检测信号没有出现的情况,可每个计数周期结束后,将当前的计数值与前一个计数值相比较,若当前值大于前一个计数值则已经检测到信号,否则就是检测信号没有出现,系统出现故障。
说的不清不楚的
