今天单位有一台施耐德T48拖动160KW电机,启动过程中老报TES(启动时间过长)故障,且旁路不吸合!电流在430A下不来!各项参数设置正常,各位高手请教讨论!!!



YANGT58

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:67
  • 注册:2010年1月30日
发表于:2010-05-27 10:55:58
1楼

发错了!是软起!原因查明:是旁路接触器先全坏了!