SSD 110A直流调速器,带一台30KW直流电机。调试过程中发现如果用模拟测速反馈时,电机转速出现振荡,电流也出现振荡。切换到电枢电压反馈模式电机转速平稳(速度环和电流环PI值不变)。在调速诊断栏看模拟反馈输入值(电压反馈时)也未发现测速发电机反馈不稳的现象。而且在模拟速度反馈方式下在停电机时(普通停机方式)转速一个上升的过程然后再下降。

试过不同的PI参数值,没有多大效果