1、wincc flexible 2007打不开的解决办法?2、报警消息对照表 点击:749 | 回复:0



冲浪

    
  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:51帖 | 80回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:558
  • 注册:2004年5月20日
发表于:2010-04-29 15:04:37
楼主

wincc flexible 2007首次运行时,会自动安装这些配置文件,以后在每次打开时直接调用就可以了。一旦其临时文件被删除后,就无法再次新建项目。
只要将C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Siemens AG\SIMATIC WinCC flexible 2007这个目录下的文件删除,再次打开wincc flexible 2007时,又会像初次运行一样再次建立这个目录。这样就能正常使用。

我的软件多次出现过这种故障,都是这样解决的,试试吧;先不要急着重新安装。

__________________________________________________________________________________

PROTOOL/WINCC 报警消息位置对照,后面依次类推。推算时可先将数值除以16,取整数加1找到MW?,然后看余数对照位的位置。

                                                                        MW0

                                    MB0                                  +                                    MB1

M0.7 M0.6 M0.5 M0.4 M0.3 M0.2 M0.1 M0.0   +   M1.7 M1.6 M1.5 M1.4 M1.3 M1.2 M1.1 M1.0

16     15     14     13      12     11     10      9              8       7       6       5       4        3        2      1