ACS800通过RMBA-01通讯存在的几个问题,求教老师! 点击:1268 | 回复:3



friends503

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2008年8月02日
发表于:2010-04-19 10:26:50
楼主

各位老师:

我最近使用ABB的ACS800变频器,想通过计算机来对变频器进行控制,选用的通讯模块RMBA-01,遇到的问题如下:

1.RMBA-01通讯模块,通讯不上,将模重新插拔,现象消失,不知道为什么;

2.RMBA-01上的RS485线接上后,在变频器SCALARY模式下,出现通过串口给定转速后,变频器输出电流不稳定,摆动幅度最大80~90A;但是拆下RS485的通讯接头后,用手动电位器控制或在LOC模式下都可以正常工作,没有输出电流不稳的情况;而且在DTC工作模式下,无论通过RMBA-01来控制还是电位器给定或LOC都没有出现电流不稳的情况,有一次在带了负载的情况下出现了,后来将负载脱开,空转了一下又好了,然后装上负载又都正常了,很是费解;

3.在DTC模式下,变频器出现,用手动电位器或LOC模式下工作,电机轴出现向反方向摆动一下,然后按照指定的转向转动,摆动有大有小,大的时候有1/4转,给人的感觉好像电机轴在寻找磁场,最后设置了26.09参数试过了,没有效果;

4.最近RMBA-01通讯模块,只要是RS485线接上,跟变频器一通信,就报7510错误,在什么参数都没改的情况下,重新插拔了一次,好了一天大概,但是后来又出现这种情况了;最后只好通过电位器来给定转速;

5.电机停止的时候,还会出现向相反的方向摆动一下,然后停下来,摆动也是有大有小;(注:我们要求比较严格,不允许这种反转情况出现)

上述问题,让兄弟百思不得其解,有没有遇到过此类问题的,请给兄弟指点迷津,给售后都打过电话了,没有很好的解决方法和思路;




kingauther

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:122
  • 注册:2009年5月04日
发表于:2011-12-14 20:38:17
1楼
ABB的技术支持的确不怎么样,我也正被这个故障折磨呢,第一次用就这样,哎~~~~~~~~~~~~~~~还是西门子的用着舒服

大话东游

  • 精华:2帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:39帖 | 1815回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:8251
  • 注册:2008年12月19日
发表于:2011-12-14 21:08:37
2楼
ABB800系列的变频器通讯挺好的啊!我用过的,和工控机通讯,连接7台acs800的变频器,连接完后,没有一个出现故障,倒是康沃的害的我弄了3天呢!

friends503

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2008年8月02日
发表于:2014-08-19 23:45:14
3楼

一叶知秋。。。。。。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师