各位老师:
我最近使用ABB的ACS800变频器,想通过计算机来对变频器进行控制,选用的通讯模块RMBA-01,遇到的问题如下:
1.RMBA-01通讯模块,通讯不上,将模重新插拔,现象消失,不知道为什么;
2.RMBA-01上的RS485线接上后,在变频器SCALARY模式下,出现通过串口给定转速后,变频器输出电流不稳定,摆动幅度最大80~90A;但是拆下RS485的通讯接头后,用手动电位器控制或在LOC模式下都可以正常工作,没有输出电流不稳的情况;而且在DTC工作模式下,无论通过RMBA-01来控制还是电位器给定或LOC都没有出现电流不稳的情况,有一次在带了负载的情况下出现了,后来将负载脱开,空转了一下又好了,然后装上负载又都正常了,很是费解;
3.在DTC模式下,变频器出现,用手动电位器或LOC模式下工作,电机轴出现向反方向摆动一下,然后按照指定的转向转动,摆动有大有小,大的时候有1/4转,给人的感觉好像电机轴在寻找磁场,最后设置了26.09参数试过了,没有效果;
4.最近RMBA-01通讯模块,只要是RS485线接上,跟变频器一通信,就报7510错误,在什么参数都没改的情况下,重新插拔了一次,好了一天大概,但是后来又出现这种情况了;最后只好通过电位器来给定转速;
5.电机停止的时候,还会出现向相反的方向摆动一下,然后停下来,摆动也是有大有小;(注:我们要求比较严格,不允许这种反转情况出现)
上述问题,让兄弟百思不得其解,有没有遇到过此类问题的,请给兄弟指点迷津,给售后都打过电话了,没有很好的解决方法和思路;