张智勇
明电舍2.2KW 04年设备,上电就报CPU 1故障。2台变频器都是
说明书说:
“CPU错误,
1.外部信号干扰出错,查询干扰来源,排除它;
2.控制电路可能有故障;
3.除8以外所有的代码,关闭电源再开一次。”
pc929
换主板哦,我有主板QQ:44886191
架我的QQ
475761006
郁闷的事情,时好时坏
与设备正常运行的CPU电路板更换后设备运行正常
设备替换下来的板子页正常
今天又出现一台 还是2.2KW 估计这一批变频器有问题
CPU板没有问题,电源驱动电路板问题比较多
已经切底解决,原来是传感器故障 就是配件不好找