三晶变频器与丰炜PLC的通讯
1,概述
三晶SAJ8000系列变频器提供了RS485通讯接口,采用通用的MODBUS(RTU)串行传输协议,用户可通过PC/PLC集中监控,以适应特定的使用要求。
2,三晶SAJ8000通讯参数设定说明:
(1),F093=PB。ID(P-通讯格式;B-通讯速率;ID-通讯地址)
A;通讯格式设定说明如下:
通讯格式 说 明
P=2 MODBUS,NOPARITY,
8BIT BINARY
P=3 SAJ8000MODBUS,NOPARITY,8BIT BINARY
B;通讯速率设定说明如下:
通讯速率 说 明
B=0 4800BPS,2STOPBITS
B=1 9600BPS,2STOPBITS
B=2 19200BPS,2STOPBITS
B=3 保 留
B=4 4800BPS,1STOPBITS
B=5 9600BPS,1STOPBITS
B=6 19200BPS,1STOPBITS
B=7 保 留
C;通迅地址设定范围:ID=1—99
3,SAJ8000系列变频器支持的MODBUS功能代码
01(HEX):BIT READ
05(HEX):BIT WRITE
03(HEX):WORD READ; LONGWORD READ
06(HEX):WORD WRITE
10(HEX):LONGWORD WRITE
4,MODBUS协议对变频器的运行控制命令
控制命令 从机地址
(HEX) 功能代码
(HEX) 起始地址
(HEX) 数 据
(HEX) CRC校验
(HEX)
复位 01 05 000F FF00 BC39
停止 01 06 0042 0000 29DE
正转 01 06 0042 0020 2806
反转 01 06 0042 0040 282E
点动正转 01 06 0042 0002 A81F
点动反转 01 06 0042 0004 281D
例程解析:采用丰炜VH系列PLC用RS485通迅控制三晶SAJ8000系列变频器正转,反转,停止,当按下X1,变频器驱动电机以30HZ正转,按下X2,电机以20HZ反转;按下X3,电机停止;
一, 变频器参数设定
F039 F040 F093
2.0 0.08 22.01
二, PLC程序(见三晶官方网站
www.sajbp.com)
5,小结;
以上介绍给广大读者提供三晶变频器与PLC通讯的一种方法,我们这里只是提供了丰炜PLC与三晶变频器的实现,但是三晶变频器与上位机的通讯并不局限于丰炜PLC,所有支持MODBUS协议的PLC都能于之实现