变频器故障 点击:741 | 回复:12



陈景廉

    
  • 精华:0帖
  • 求助:18帖
  • 帖子:32帖 | 222回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:426
  • 注册:2006年12月24日
发表于:2010-03-06 16:48:41
楼主
接地故障
我公司的一部小型自动车床,使用的是东芝VF-S9 、3.5KW变频器时而会出现“E F 2"(接地故障)报警。如图蓝色圈内开关断开,以致绿色圈内接触器断开停机。
最后检查出电机轴承坏了,造成转子与定子时而有轻微摩擦的现象。但定子线圈是完好的。线圈对地有2兆欧的绝缘阻值。
请教各位师傅,这样的拖底“扫堂”现象,会造成变频器出现“接地故障”吗?
现在刚把电机重新处理好装回试机可以运行,不清楚往后还会不会再出现变频器“接地故障”报警。







陈景廉

  • 精华:0帖
  • 求助:18帖
  • 帖子:32帖 | 222回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:426
  • 注册:2006年12月24日
发表于:2010-03-06 16:49:24
1楼

定子已经重新高温烘烤浇漆。变频器到电机的连线我也换了。

刚才去看机器运行情况,同样的故障又出现了!操作人员说,运行了20分钟就出故障了!

hchhch864

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 171回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:251
  • 注册:2010年3月07日
发表于:2010-03-07 22:06:19
2楼

谎报军情吧~~接地良好~~~漏电流大吗?

 

xiaosh12

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2009年4月16日
发表于:2010-03-09 17:54:43
3楼

变频器坏了,故障提示也可以出错,怀疑一下变频器吧。

haijun653358

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年3月09日
发表于:2010-03-09 21:03:16
4楼

先把电机侧断开通电试一下,我们厂的变频一出现这样的故障准是负载大啦

无助学生

  • 精华:3帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:13帖 | 86回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2006年5月25日
发表于:2010-03-09 22:34:54
5楼

电流传感器零漂或温漂,造成三相电流检测值矢量和不等于零,即报“EF"接地故障。

陈景廉

  • 精华:0帖
  • 求助:18帖
  • 帖子:32帖 | 222回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:426
  • 注册:2006年12月24日
发表于:2010-03-10 14:18:32
6楼

“电流传感器零漂或温漂,造成三相电流检测值矢量和不等于零,即报“EF"接地故障。”

 “零漂或温漂‘"???

不懂。

tianye1982

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年3月10日
发表于:2010-03-10 16:19:12
7楼

变频器与电机不能同地

xiao_yu_20

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2008年6月24日
发表于:2010-03-11 14:13:10
8楼
一般情况如果没接接地也不会报这个警,也就是前面有问题因该不是变频器的问题。

长波变频

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2010-03-11 23:22:48
9楼
先用兆欧表测电机绝缘,绝缘应达到100M以上。如果电机没问题应该是变频器的问题了。

菜鸟想飞

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2005年2月24日
发表于:2010-03-15 20:45:37
10楼

可以把变频器拿到其他场所试下,如果还会报警那就肯定是变频器的问题了.

 

陈景廉

  • 精华:0帖
  • 求助:18帖
  • 帖子:32帖 | 222回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:426
  • 注册:2006年12月24日
发表于:2010-03-19 15:21:49
11楼
果然是变频器自身出了问题。更换变频器后,机器就正常了。一直用到现在都正常。

无助学生

  • 精华:3帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:13帖 | 86回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2006年5月25日
发表于:2010-10-06 21:24:38
12楼
回复内容:
对:陈景廉 关于

“电流传感器零漂或温漂,造成三相电流检测值矢量和不等于零,即报“EF"接地故障。”

 “零漂或温漂‘"???

不懂。

内容的回复:

陈总您好!电流传感器老化之后可能产生输出信号有零点漂移、温度漂移。即使没有电流输出,检测值不是零,而是正或负几十毫伏,超过一定阀值即报警EF对地短路。