电机控制如何实现 点击:1496 | 回复:16



fhfvip

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2008年2月02日
发表于:2010-03-03 22:53:54
楼主
现在又一个设备,当该设备的门关闭的时候,按动设备上的电机启动按钮电机(使用220V电压)开始工作,在工作的时候若有人不小心将该设备的门打开电机将立马停止工作,将门再次关闭后必须按动刚才的启动按钮电机才会工作。另外该设备上还有一个急停按钮。如何实现这个控制?实现这个控制都需要什么样的电器配件?电路图是怎么样的?期待你的答复!谢谢!



STN_TFT

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:354
  • 注册:2005年5月17日
发表于:2010-03-04 01:10:34
1楼

一个自锁电路加急停和停止(设备门开关)。

配件:

常开开关(NO)

常闭开关(NC)

急停(NC)

接触器(一主触点+一辅助常开触点)

最好在电机前加个热保护。

希望对你有用~

fhfvip

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2008年2月02日
发表于:2010-03-04 14:39:24
2楼
各位高人有老看看下图中的电路图对吗?

format901

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 252回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1664
  • 注册:2005年4月18日
发表于:2010-03-04 15:00:50
3楼
对的,若长时间工作,应加热保护。  最好有运行停止指示灯,

fhfvip

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2008年2月02日
发表于:2010-03-04 16:19:00
4楼
引用format901 的回复内容:对的,若长时间工作,应加热保护。  最好有运行停止指示灯,


谢谢!

cxboo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2009年10月26日
发表于:2010-03-04 16:53:07
5楼

你那个门的开关应该升级为安全门开关,如果随便弄一个带常闭常开的开关那是没有安全可言的。

ghc20072010

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2010年3月04日
发表于:2010-03-04 18:50:14
6楼
有没有工业自动控制专业的人才想换工作的。
我公司现在高薪(最高年薪可10万以上)招聘有DCS方面工作经验的技术工程师。在北京丰台科技园内。联系人:郭先生13911890291 也可以把简历发到我的邮箱ghc-1003@163.com 有效期到2010年04月30日止

hgj88

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:207
  • 注册:2008年11月22日
发表于:2010-03-20 04:15:36
7楼
在门上加个开关就可了。

碧柳垂青

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2002年2月24日
发表于:2010-04-04 09:38:17
8楼

把门开关的NO,ESTOP的NC串入控制回路即可!!

leijun1234

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 87回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:118
  • 注册:2009年3月26日
发表于:2010-04-06 09:49:30
9楼

门的开关做为一个条件与电机的自锁串联起来,电机的自锁属于基本电路。

xs474281035

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2010年5月16日
发表于:2010-05-16 18:48:26
10楼

很简单啊,就是把一个安全门开关串入NC回路就OK老

 

lulu807

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2010年5月13日
发表于:2010-05-31 15:24:43
11楼
上海锝秉工控设备有限公司是一家高新工业自动化控制企业,以设计,生产工业冷却塔风机. 传感器专用连接器(螺纹标准M12、M8)、编码器联轴器,电机联轴器。为企业提供生产过程自动化、设计,安装,调试,非标PLC控制柜,变频柜加工、现场技术服务,配电系统控制和自动化工程项目改造。同时代理进口传感器,编码器,安全栅,变频器,PLC等自动化产品。为众多企业提供高品质的服务。

公司主要代理销售产品有:倍加福P+F接近传感器,光电传感器,超声波传感器,编码器,安全栅。格立特变频器上海总代理,SEW变频器,减速电机。 SICK施克传感器,编码器。TURCK图尔克传感器。 BANNER邦纳传感器、KUBLER库伯勒编码器、ELTRA意尔创编码器、KOYO光洋编码器。OMRON欧姆龙传感器,MTL安全栅。编码器。SUMTAK森太克编码器。ELCO宜科编码器等。部份常用型号长年备有库存,我公司全体员工期待您的来电!!!

锝秉工控与德国P+F、SICK、库伯勒、SEW等多家国际著名公司合作,向用户提供高品质的自动化产品和技术。公司产品广泛应用于包装机械、冶金机械.化工机械,机床,电梯,纺织、烟草、印刷、医药、造纸、起重,钢铁,电力等行业,以高品质的工控产品真诚的服务于广大用户。

联系人:闵小姐 手机:15821591160电话:021-39520660-807 传真:021-39520661
网站:www.debon-gk.com 邮箱:debon_gk@163.com

铜陵老等

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2010年6月09日
发表于:2010-06-11 11:18:43
12楼
在门上装NC串联于合闸回路中,再加NO串联于跳闸回路中。

ynh885

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2008年8月30日
发表于:2010-06-11 15:11:59
13楼
这是个最基本的电气控制电路了,楼上说的全是对的.

STN==>TFT

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:354
  • 注册:2005年5月17日
发表于:2011-03-22 11:57:36
14楼

楼上的图貌似有点小问题。

 

实际上三相电机才是这种接法。

单相的需要加电容或使用控制器~

STN==>TFT

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
发表于:2011-03-22 11:57:37
16楼

楼上的图貌似有点小问题。

 

实际上三相电机才是这种接法。

单相的需要加电容或使用控制器~