谢工
李正华
上润的就挺好用,最好用4---20ma信号
我把接到PLC模拟量输入端子的线改接一块10V的表,显示正常,而一接到PLC模拟量输入端子就出现电压降低(由正常的5.5V电压降到1.96V),且调节变频器模拟量输出的参数校正,也没有升高。难道S7-400 PLC模拟量输入模块接线有说明要求吗?
沧海一黍
问题已经解决了,原因是PLC的模拟量输入模块的量程卡未设置,原来是2线电流型,而应改成电压型。谢谢大家的关心。
licanon
呵呵,相互学习
现在又出现了一个新问题,我们有一台变频器的输入端电流极其不平衡(在调到50Hz时,A相电流为520A,B相电流为250A,C相电流为410A),报过两次F021故障,但输出端电流平衡(400A左右),且输入电压平衡,可以肯定不是电源的问题,因为在同一电源下还有另外一台变频器运行正常,不知道问题出在哪里?难道是整流部分出现问题了吗?还是有其他的原因呢?请哪位有这方面经验的人指点一下,谢谢了。