无组态MPI通讯(S7-300与S7-200) 点击:1180 | 回复:4



镭射

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2006年3月08日
发表于:2010-02-04 10:38:58
楼主

目的:将CPU315-2DP与CPU226通过MPI通讯

硬件连接:采用PROFIBUS总线连接,据说MPI和PROFIBUS电缆可以互用

S7-300组态信息:

S7-200通讯设置:
S7-300在OB1中的程序:
RET_VAL 为7000 7002 80C0之间变化,不知道是什么原因导致通讯失败,有过这方面经验的大哥大姐,帮忙分析一下
我的CPU中只有OB1和DB1其他的都没有(SFC是不是CPU本来全部自带的,也无法删除掉)
7000的说明是REQ为0的调用
7002的说明是数据传输已激活
80C0的说明是规定连接正被其他连接占用



ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2010-02-04 11:32:28
1楼
使用Set PG/PC中的MPI硬件诊断,看能否查看到网络地址。不过需要使用CP5611(3)或者CP5511(2)通讯卡才行

镭射

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2006年3月08日
发表于:2010-02-04 12:08:53
2楼
问题已经解决,原因是电缆的问题,唉郁闷,做了3个连接头,用的一边和中间的2个,但是所选的中间和边上的之间是一进一出的关系,而不是2个都是进线的关系,看来还是要细心细心再细心了!

liuguiwen

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2010年6月18日
发表于:2012-05-08 21:27:21
3楼
回复内容:
对:镭射关于问题已经解决,原因是电缆的问题,唉郁闷,做了3个连接头,用的一边和中间的2个,但是所选的中间和边上的之间是一进一出的关系,而不是2个都是进线的关系,看来还是要细心细心再细心了! 内容的回复:


?我的和你这个问题一样。我用万用表量过。DP总线头上面的进出只要不把开关打到终端电阻ON上,两根红线都是通的,绿线也是通的。我就认为不需要分清楚进线与出线。我设置的都是192K 地址这些也没问题。报的错误和你的主题是一样的。难道要严格的按照总线头上面标的进出才能把多台S7-200串起来与S7-300进行MPI连接吗?

EBN战略军团-beichen

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:49帖 | 804回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3665
  • 注册:2007年7月02日
发表于:2012-05-09 09:03:41
4楼
电缆要按要求做,严格执行!

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师