求教台达ES系列脉冲输出问题,希望在三菱板块找到<此处内容被屏蔽>,谢谢! 点击:345 | 回复:2



nomashe123

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2008年11月13日
发表于:2010-02-03 11:12:05
楼主
台达ES系列,脉冲输出指令,PLSY,PWM,PLSR都不能实现要求,请问怎么处理?

各位,请指点一二,要求如下:

加速时间可以设置,加速完成后,达到目标频率后脉冲输出时间也设置,减速脉冲时间可以设置。



我用PLSR可以实现,但是有两个缺陷,1,加减速时间都是一样,2,达到目标频率后脉冲不能实现一直输出(我想一直输出,直到按下开关)

疑惑:是不是有其他方法可以实现?比如有没有循环算法之类?

谢谢大家,持续关注中




luotianbao1977

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2010年1月18日
发表于:2010-02-03 12:03:21
1楼

试下用PLSV指令,我不知这个指令能用到台达上与否。

nomashe123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2008年11月13日
发表于:2010-02-04 09:26:09
2楼

1楼,PLSV在ES中不能用,而且功能也不符合,我看看三菱里面关于PLSV的描述,自己顶